某高层住宅设计户内用电采用BV5*16mm2接线,共分7个回路:L1照明、卫生间、主卧挂机 L2普通插座、 次卧挂机 L3客厅柜机、厨房。有必要采用此接线吗?利不用说了,敝是一旦断路缺相将造成…?哪位能解释清楚
某高层住宅设计户内用电采用BV5*16mm2接线,共分7个回路:L1照明、卫生间、主卧挂机 L2普通插座、 次卧挂机 L3客厅柜机、厨房。有必要采用此接线吗?利不用说了,敝是一旦断路缺相将造成…?哪位能解释清楚
2楼
不用吧。别墅的面积300多,功率20KW的只要5×10mm,你的高层住宅面积不会比这个还大吧。而且万一缺相,后果相当严重。
回复
3楼
每户面积130m2左右
回复
4楼
按照规范,配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护,作用于切断供电电源或发出报警信号。
交流电动机应装设短路保护和接地故障保护,并应根据具体情况分别装设过载保护、断相保护和低电压保护。同步电动机尚应装设失步保护。
如果三相用电设备作好相关的保护,断相不会引起过多的问题.相对地的短路故障由系统接地形式和实施总等电位来解决
回复
5楼
每户8千瓦,单相进线既可,主开关采用40A,另外纠正你一个错误,没有三相五线制。