10万KVA的主变压器一般需要装设什么保护?
slik
slik Lv.3
2012年08月26日 23:15:16
来自于变压器
只看楼主

请问各位10万KVA的主变压器一般需要装设什么保护,有所谓的电流速断,反时限过流,及绝缘保护吗?当然瓦斯保护应该少不了吧,但本人还不是很清楚,希望资深人士能说清楚一些,谢谢! 另,110KV线路是不接地系统还是经消弧线圈接地系统。。。谢谢~

请问各位10万KVA的主变压器一般需要装设什么保护,有所谓的电流速断,反时限过流,及绝缘保护吗?当然瓦斯保护应该少不了吧,但本人还不是很清楚,希望资深人士能说清楚一些,谢谢! 另,110KV线路是不接地系统还是经消弧线圈接地系统。。。谢谢~
免费打赏
lingxuct
2012年08月28日 13:37:31
2楼
110KV电压等级的主变保护有:纵差、速断、带时限过流、零序电流和零序电压,这是电量保护,且要求双套并列运行!

非电量保护:瓦斯、温度、压力。

110KV系统是中性点直接接地系统,但需在主变中性点装接地刀闸,投与不投,由调度决定。

投接地刀闸时为零序电流保护,不投接地刀闸时为零序电压保护。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-8-28 13:39 编辑 ]
回复
yaoguizhong213
2012年08月29日 16:03:34
3楼
按照区管的要求办。你的这样容量的变压器,所有保护都需要装设。
回复
slik
2012年08月30日 22:00:35
4楼
谢谢楼上两位兄弟的帮助,那请问带时限过流也是按照阶梯原则整定的吗?即下一级比上一级时间短,一级一级往上加,处在电网末端的时间最短,,,是如此吗?
速断,原则上应无时限,但实际上应该也是有一定滞后的,这是靠时间设定的吗?谢谢,带时限过流一般整定多长时间,过流倍数多少? 谢谢~
回复
zhenrar
2012年09月03日 21:46:28
5楼
区管说的很详细啦 具体依据《工业与民用配电手册》及 电力装置的继电保护和自动装置设计规范
回复
yzp006
2012年09月04日 16:37:57
6楼
兄弟啊,好像没有这种规格的变压器吧?
回复
学无止境369
2012年09月12日 22:20:39
7楼
请按照5楼指点,先把那两本研究一下吧!
回复
lyflyflyflyflyflyf
2012年09月13日 21:32:19
8楼
谢谢 受教了大侠
回复
cheng0539
2012年09月15日 10:45:47
9楼
看看相关规程!!!
回复
痞子何
2012年09月16日 14:30:10
10楼
严格按照区管的要求来。
回复
tingyezhang
2012年09月17日 15:49:57
11楼
5楼正解~~~~