闭式蒸发冷却塔的防雾(白烟)讨论
niyk
niyk Lv.2
2007年02月09日 09:43:01
来自于中央空调
只看楼主

各位:在冬季冷却塔和空气进行热交换时产生的白雾很严重,如何有效解决?

各位:在冬季冷却塔和空气进行热交换时产生的白雾很严重,如何有效解决?

1170985380896.JPG

emily876001
2007年08月08日 12:21:17
12楼
白烟防止型冷却塔真的能够防止白烟吗?
回复
克莱门特
2007年08月08日 14:50:07
13楼

就是这样的了。
回复
csrco
2007年08月09日 10:46:49
14楼
冷却塔防白烟大致有以下两种方式

1,引进干空气,这样部分空气不参与换热,只是为了降低湿空气的饱和度,所以塔的效率降低了,处理同样的水造价上升。代表厂家就是日本空研的横流塔,他们可以提供严格的计算书。还有一家是比利时的HAMON公司,提供的是逆流的工业塔,技术十分完备,能超过的不多。

2,加热空气,提高湿空气出口温度,一般电/燃气加热 ,塔造价基本不变,多了个加热器,不过运转成本高,电费还有燃气,要钱的。代表作有MARLY等

说起防白烟,不管怎么做都不会出现绝对的防,毕竟考虑一个成本,一般根据地域,达到ID图上一个合理的范围就可以了。
回复
huguqing
2007年08月09日 13:01:15
15楼
欢迎加入冷却塔爱好者QQ群/号码394853935
回复
huangzhaoqi
2007年09月29日 10:54:19
16楼
如果楼主选用的这个冷却塔不是防白烟型的,这种白烟就是正常现象,哪个厂家都一样。
如果楼主选用的这个冷却塔是防白烟型的,那这个塔就有问题,可以联系厂家上门来处理。