各位:在冬季冷却塔和空气进行热交换时产生的白雾很严重,如何有效解决?

各位:在冬季冷却塔和空气进行热交换时产生的白雾很严重,如何有效解决?

1170985380896.JPG

summer_wl
2007年02月26日 17:12:04
2楼
怎么会有白雾呢?
是不是化霜的时候产生的?
回复
leijiewoaiwojia
2007年03月01日 15:04:16
3楼
这个是什么原因哦?搞不懂,哪个高手解释下撒!
回复
rocwu007
2007年03月19日 12:57:04
4楼

在ID图中,冷却塔排出的空气状态点在右上方,靠近饱和线,环境空气状态点在左下方,该两点的联线中某点为混合点,如果该联线穿过饱和线,将会有水蒸气凝结为水,以雾的形式存在。
回复
rocwu007
2007年03月19日 13:03:34
5楼
从操作角度看,如果开启风机,情况会稍微好一些,毕竟绝大多数的白雾在停止风机时才比较严重;
从根本上看,如果要根治,必须使排气与环境空气状态点联线避开饱和线才能够避免白雾,即改变排出空气的状态点,一般电加热是比较可行和通用的做法,抬高排气的状态点就能避免水蒸气凝结。
回复
rocwu007
2007年03月19日 13:08:32
6楼
另外,请问这台设备的安装地址在哪里?我是益美高的售后。
回复
wdbb888
2007年03月24日 15:08:19
7楼
冷却塔雾的产生原因是排出气体湿度高,冬季不可风机时比较明显。一般认为没有危害(夏季有传播LD的危险),也就不必处。如果确实需要处理,自然就是降低排出气体湿度了。如果因为冷凝温度原因不能开冷却塔的风机,简单的处理方法是外置风机稀释即可。
回复
csrco
2007年04月19日 16:45:42
8楼
冷却塔的白烟是由于出冷却塔后湿空气和外界环境接触,水蒸气迅速凝结才产生的,一般发生在黄梅天或冬季,理论上就是出塔混合后的工况落在焓湿曲线图曲线的的交点或上方。
解决办法:

1,已经买了冷却塔,可以加装电加热器,是湿空气空气温度上升。但效果差,很费电的。

2,没有买,正在选型中,可以和我联系,选择防白烟冷却塔,不管是闭式的还是开式的,空研防白烟冷却塔是您最

佳选择,原理:引进干空气,和湿空气混合,降低空气的饱和度,看您的投资预算多少,预算充足的话可以基本消除白

烟的产生。联系: 13901674064 陈
回复
wliao
2007年07月13日 00:06:18
9楼
"空研防白烟冷却塔是您最佳选择"?没听说过,有意思! 图片上那两台Evapco强风式冷却塔安装在哪里?真想解决问题,联系我.Email:wliao@evapcochina.com 先看看收水器是不是坏了,再说别的.
回复
csrco
2007年07月13日 07:34:15
10楼
我不是任何一家的冷却塔厂商,建议楼上的先了解一下技术方面的再回帖。

什么是白烟,为什么有白烟,再谈防白烟。

另:收水器坏了,就会产生白烟吗?会被人笑话的
回复
huguqing
2007年08月07日 13:30:42
11楼
应该改装冷却塔,改成白烟防止型冷却塔,在冷却塔进水段加装干式换热器,给出口空气加热,就可以达到白烟消除目的,本人可提供进一步的技术支持。