消防负荷的应急供电时间?
lanbai007
lanbai007 Lv.11
2007年02月08日 16:01:08
来自于防雷减灾
只看楼主

一般 如果消防用电负荷如(自喷泵、消火栓泵等)如果采用EPS做备用电源时的应急供电时间是多少?

一般 如果消防用电负荷如(自喷泵、消火栓泵等)如果采用EPS做备用电源时的应急供电时间是多少?
ares_rambo
2007年02月09日 08:55:18
2楼
切换时间:0.1~0.3S
回复
lanbai007
2007年03月02日 11:19:35
3楼

持续运行时间?
回复
littlesea
2007年03月02日 18:12:29
4楼
没发现规范有什么要求,我一般设定1个小时。有个工程报警控制器的UPS我就设定了1小时,没有人提意见。
回复
孩儿她爹2014
2007年03月02日 20:39:15
5楼
EPS电源的功率应该根据哪些消防设备来定
消防风机什么的用不用把全部的消防设备的功率都加起来
回复
lanbai007
2007年03月05日 18:45:52
6楼
有时候经常有人说是90分钟?包括一些EPS产品样板上。
不知道是根据哪里得来的?
回复
netling
2007年03月05日 22:05:41
7楼
90分钟的根据是应急灯的产品国家质量规范
回复
wj98329
2007年03月08日 08:45:06
8楼
应该咨询水专业,消防泵及喷林泵在消防状态下需要工作的时间。消防泵的工作时间应该是2小时,喷林泵的工作时间应该是1小时。
回复

相关推荐