【求助】变压器低压端有一相对地,如何找到短路点
cplss
cplss Lv.3
2012年08月25日 22:50:00
来自于变压器
只看楼主

我小区有一变压器,低压输出只有两相,查高压没有异常,查低压端也没有异常。由于地线有电,以为是变压器相间短路了,查也没有问题(变压器没有异味),最后确定是输出线路对地短路,但由于连接部位很多,找不到一个很好方法,一时限于迷茫。请高手指教。

我小区有一变压器,低压输出只有两相,查高压没有异常,查低压端也没有异常。由于地线有电,以为是变压器相间短路了,查也没有问题(变压器没有异味),最后确定是输出线路对地短路,但由于连接部位很多,找不到一个很好方法,一时限于迷茫。请高手指教。
免费打赏
lingxuct
2012年08月28日 13:46:58
2楼
看不明白,“低压输出只有两相”?还有一相与N线都没电(电笔不亮)?

“查也没有问题(变压器没有异味)”?朋友在等变压器烧焦的气味?!

“最后确定是输出线路对地短路,但由于连接部位很多,找不到一个很好方法”???
全部停电,送一路测一路对地的电流,哪一路对地电流特大,就拉开这路,顺线路找下去!!!
回复
cplss
2012年08月28日 23:06:33
3楼
由于是小区变压器,很多的用户。用户接在对地这一相上没有用电,并且感觉此相线很热,即刻停电了,停电以后查故障点很难,其原因此相的接线很多,有十几多支路,每一条支路有近20用户,非常头痛。
回复
lingxuct
2012年08月29日 13:02:04
4楼
“用户接在对地这一相上没有用电”,“此相的接线很多,有十几多支路,每一条支路有近20用户”?

没有用电不是更好?!全停后,一路路送,哪路发生对地电流,就是那路有故障!
回复
cplss
2012年08月29日 20:55:11
5楼
每一个支路没有刀闸,全部直接与主线相连(开发商偷工减料)。老总说我们不力,非常无赖。
回复
lingxuct
2012年08月29日 23:36:39
6楼
“每一个支路没有刀闸,全部直接与主线相连”?

停电后全部拆掉,重新装分路断路器!
回复
cplss
2012年08月30日 11:56:08
7楼
物业公司是一个不稳定的管理单位,原来物业一直就这样管理,所以本公司也不想投入太多。这种想法在老总那里根本行不能,只好采取巧方法解决这一类问题。不知道你能想出一个切实可行好方法,来解决这一类问题。
回复
lingxuct
2012年08月30日 16:13:15
8楼
没有分路开关的也叫配电系统?

没有分路开关“采取巧方法解决这一类问题”,只有用手替代开关!(停电,拆开分支线)
回复
woshiniyeee
2012年08月30日 16:40:55
9楼
查哪条线路零序电流大,最大的就是故障线路。个人意见,仅供参考。
回复
cplss
2012年09月01日 09:05:07
10楼
此方法非常好,很专业,以后我可以一试。但是我用的方法是3,1逻辑法,我的运气很好,1个小时搞定。
回复
cplss
2012年09月01日 09:07:22
11楼
谢谢你,以后多向你学习。
回复