喷淋系统水泵接合器的安装位置
myfly
myfly Lv.2
2004年08月25日 16:24:29
只看楼主

一般来说,水泵接合器设在湿式报警阀的前面好?还是后面好?

一般来说,水泵接合器设在湿式报警阀的前面好?还是后面好?
免费打赏
bb13579
2004年08月25日 16:32:20
2楼
规范规定你没有看呀
回复
siceman
2004年08月25日 20:26:45
3楼
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?
RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=59133&boardID=90&boardName=
建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛&location=《消防专题》【斑竹
整理专辑一】


第 27 楼
回复
zwii
2004年09月01日 10:17:01
4楼
当然是前面罗
回复
gs2001
2004年09月01日 11:07:08
5楼
不知者无罪 水泵接合器设置在报警阀前面
大家多多交流 SICEMAN在哪里工作啊 大家留个电话互相交流啊
回复
myfly
2004年09月01日 17:26:57
6楼
小弟本也认为应该安装在报警阀前面,但前段时间参加消防培训,消防局的人说应该放在报警后
面,因此把我给焖了,他的理由有三点:
1、可以减少管网容积,缩短充满时间;
2、消防车灭火时,报警阀的报警作用已无必要了;
3、高速水流不通过报警阀,可以避免对报警阀造成不必要的损坏。
但小弟有疑问:如果是单个报警阀好办,但如果是多组报警阀岂不是要设多组接合器,到了真正灭
火时,容易造成系统混乱,而且增加了工程造价。
那分成两种情况处理:单个报警阀时,接合器可装在报警阀后;多个报警阀时,还是装在报警阀前
较好。
请大家多给意见。
回复
gpsbrazil
2004年09月01日 22:52:20
7楼
靠,真不懂得你们设计的在搞什么!!!!!我是施工单位的,觉得有必要为这点问题搞的那么复杂吗?
你设在后面要报警阀坏了你还有水能抽吗?搞笑
回复
myfly
2004年09月02日 11:42:53
8楼
还有一点,规范规定多系统共用管网时,应在报警阀前分开;这时如果硬把接合器装在报警阀前,
那接合器岂不是成了多系统共用?
回复
myfly
2004年09月02日 11:42:54
9楼
还有一点,规范规定多系统共用管网时,应在报警阀前分开;这时如果硬把接合器装在报警阀前,
那接合器岂不是成了多系统共用?
回复
2003-zgy
2004年09月02日 18:03:20
10楼
水泵接合器设置在报警阀前面
回复
zzg731017
2004年09月02日 18:08:07
11楼


水泵接合器肯定应设在报警发前
回复