按GB 50227-2008 5.4.2规定:用于单台电容器保护的外熔断器的熔丝额定电流,应按电容器额定电流的1.37~1.5倍选择,而按GB 50062-2008 8.1.2.2规定:电容器内部故障及其引出线的短路,宜对每台电容器分别装设专用的熔断器,熔丝的额定电流可为电容器额定电流的1.5~2倍。这两个规范规定有冲突,按哪一个,请高手指教。
按GB 50227-2008 5.4.2规定:用于单台电容器保护的外熔断器的熔丝额定电流,应按电容器额定电流的1.37~1.5倍选择,而按GB 50062-2008 8.1.2.2规定:电容器内部故障及其引出线的短路,宜对每台电容器分别装设专用的熔断器,熔丝的额定电流可为电容器额定电流的1.5~2倍。这两个规范规定有冲突,按哪一个,请高手指教。