关于单台电容器外熔断器熔丝额定电流的问题
chenxing79
chenxing79 Lv.6
2012年08月24日 11:07:28
只看楼主

按GB 50227-2008 5.4.2规定:用于单台电容器保护的外熔断器的熔丝额定电流,应按电容器额定电流的1.37~1.5倍选择,而按GB 50062-2008 8.1.2.2规定:电容器内部故障及其引出线的短路,宜对每台电容器分别装设专用的熔断器,熔丝的额定电流可为电容器额定电流的1.5~2倍。这两个规范规定有冲突,按哪一个,请高手指教。

按GB 50227-2008 5.4.2规定:用于单台电容器保护的外熔断器的熔丝额定电流,应按电容器额定电流的1.37~1.5倍选择,而按GB 50062-2008 8.1.2.2规定:电容器内部故障及其引出线的短路,宜对每台电容器分别装设专用的熔断器,熔丝的额定电流可为电容器额定电流的1.5~2倍。这两个规范规定有冲突,按哪一个,请高手指教。
免费打赏
aimtofly
2012年08月24日 11:53:48
2楼
一般是1.65 或 1.5 ,怕熔断器误动

50227-1995 条文5.4.3的条文说明可以解答楼主的疑惑

[ 本帖最后由 aimtofly 于 2012-8-24 12:01 编辑 ]
回复