如题,想问是由末端散热器决定,还是由锅炉内燃烧器决定或是由循环泵引起流量变化决定?在作供热管网设计,但不知供回水该如何来确定。温差取10度还是20度呢?显然较大的温差会降低管网的消耗。但是实际运行中能否达到设计温差又 是由那些因素决定的呢?请大虾指点!!!多谢了!!
如题,想问是由末端散热器决定,还是由锅炉内燃烧器决定或是由循环泵引起流量变化决定?
在作供热管网设计,但不知供回水该如何来确定。温差取10度还是20度呢?显然较大的温差会降低管网的消耗。但是实际运行中能否达到设计温差又 是由那些因素决定的呢?
请大虾指点!!!
多谢了!!
12楼
供回水温差是由整个采暖系统决定的,一个好的设计就会达到设计的理论数据,如果设计有缺陷,就不可能达到理想的温差。
回复
13楼
95--50温差大,是节约管材,但会降低散热器功率,增多散热器片数。
实际运行达不到设计值,与设计保守有关,但一个再精确的设计,也做不到运行与设计完全一样。因为设计考虑的是几十年的恶劣天气来设计的,实际运行并不能保证各参数与设计参数完全吻合。
就像你选了一台变频空调,整个冬季它很少全天都在工频运行,在大部分日子里都是在变频运行。
回复
14楼
供回水温差当然是由市政管网决定的了,只要市政热力管网供水温度确定,例如是95度,暖通设计人员可以根据选定的温度降(例如25度)来计算管网及循环水泵大小,即出水温度先设定的。从而供热系统供回水温差确定了。
回复
15楼
95-70℃是从理论上推导出来的,主要是考虑安全和经济。由于散热器选取较多,现在供热部门基本没有这么高的供暖温度。
回复
16楼
我认为只是在室外设计计算温度和室内计算温度的情况下,得出了设计热负荷。
温差乘以流量得出热量
流量的大小又与换热、混水、直供等情况的选择有关
可以选10摄氏度温差,这样流量变大,运行起来有余地
回复
17楼
看看这个例子
http://co.163.com/forum/content/1638_628809_1.htm
回复
18楼
供水达到60°到70°就很不错了,实际运行中供回水温差在10°到20°之间
回复
19楼
主要是热负荷、水泵流量决定。
回复
20楼
主要是热负荷、水泵流量决定。(节约管材但是散热器需较多)人民必,差不多
回复
21楼
现有个实际的例子,末端供回水温差为2度,我想设计者不可能是按温差为2度考虑设计的,那是什么原因呢?
回复