有关空调水系统的问题
李传飞
李传飞 Lv.4
2007年02月06日 15:18:36
来自于中央空调
只看楼主

在空调水系统中,水泵的止回阀有必要装吗?规范有规定吗?急

在空调水系统中,水泵的止回阀有必要装吗?规范有规定吗?急
免费打赏
zwhkaoyan
2007年02月11日 20:29:01
12楼
安的好处:
1。多台水泵并联时最好就要安装,否则就有可能形成水流短路(泵有开有停的时候)。
2。开式系统基本都装,防止返流造成开放部位溢流;
3。高扬程水泵(我想大于10米的基本上都要加了)系统为了防止水锤作用必须加。
回复
sym5104
2007年02月12日 00:28:41
13楼
长知识了谢谢
回复
baer911
2008年01月13日 17:10:52
14楼
问个现场实际的问题
两台并联水泵同时打开,出现其中1号水泵的止回阀处被2号水泵的水压顶住打不开的情况,从而使1号水泵发烫最终烧坏水泵的问题,请问各位是什么原因?
回复
张三
2008年01月13日 18:25:39
15楼

问你一个基础问题:常规的离心水泵在零流量下的电耗大还是在额定流量下的电耗大?
回复
pgzhbwp
2008年01月13日 19:27:22
16楼
常规的离心水泵在额定流量下的电耗大
回复
kulling
2008年01月14日 13:23:09
17楼


会是这个原因吗?你的两个泵的压头也不会相差这么大吧?
何况就算是打不开止回阀,这样会导致水泵电机烧坏吗?软接爆掉倒是可能的!
回复
firstsnow8323
2008年01月14日 18:05:45
18楼
这不是导致水泵烧坏的原因。
回复
lihuajiancn
2008年01月14日 21:06:27
19楼
压头不样,或泵运行久之后,造成压头不一样。
烧坏泵我见过
一次不知道谁把一台泵的阀门关了,造成泵处水温升高(应该有100多度),烧坏泵的密封圈,法兰垫片
回复