有关空调水系统的问题
李传飞
李传飞 Lv.4
2007年02月06日 15:18:36
来自于中央空调
只看楼主

在空调水系统中,水泵的止回阀有必要装吗?规范有规定吗?急

在空调水系统中,水泵的止回阀有必要装吗?规范有规定吗?急
免费打赏
njzxh
2007年02月07日 08:40:20
2楼
止回阀是防止水锤损坏水泵的东东,有出现这种情况的可能就要装。
回复
lihuatan
2007年02月07日 14:04:00
3楼
晕...这个东西,你不装也可以的啊.随时准备好换就好了.
回复
lvbin78
2007年02月09日 08:52:00
4楼
肯定要装,虽然规范没有规定,如果你不装,那以后会有大问题等着你去处理.
回复
wuhj015650
2007年02月09日 15:45:14
5楼
水泵出水管都是平面管道(即无高差或水泵出水管在上面可以不装没)
回复
李传飞
2007年02月10日 08:50:49
6楼

请问具体有哪些问题?
回复
xuan2
2007年02月10日 12:13:41
7楼
应该装。别省这小钱!
回复
nantianren
2007年02月10日 15:20:32
8楼
在空调水系统中,水泵出口的止回阀是必须装的,防止停机时管道内的水打坏水泵叶轮。很小的系统可以不用装。
回复
markwilliams
2007年02月11日 01:26:43
9楼
有备无患
回复
张三
2007年02月11日 07:52:36
10楼

你考虑不装水泵出口的止回阀之理由?
回复
hxd19811001
2007年02月11日 19:15:31
11楼
水泵必须装止会阀,不装会发生水泵停机会发声水击损坏水泵!
回复