自喷系统分区问题
joyyanghuan
2012年08月23日 16:21:03
只看楼主

请问一下大家,自喷系统多少米需要分区,压力为多少时应该做减压?

请问一下大家,自喷系统多少米需要分区,压力为多少时应该做减压?
免费打赏
wshq890306
2012年08月24日 10:18:59
2楼
规范不是有吗,静水压大于1.2MPa就要减压
回复
lingqiuzhang1985
2012年08月24日 14:26:32
3楼
管道工作压力超过120m分区,配水管入口压力超高分40m设减压阀
回复
joyyanghuan
2012年09月17日 15:15:13
4楼
我知道120分区,但是规范上没有明确规定多少米做减压。
回复
joyyanghuan
2012年09月17日 15:17:46
5楼
这个120米不是分区么?那多少要做减压呢?
回复
zp_ks
2012年09月25日 09:44:23
6楼
管道工作压力超过120m分区,配水管入口压力超高分40m设减压阀
回复
jingming2000
2012年09月27日 16:02:56
7楼
楼主不提出这问题还不知,这学习了。
回复
qijiebujiese
2013年05月09日 17:07:38
8楼
好问题 学习了
回复
tony__kang
2013年07月25日 14:14:24
9楼
规范28页。
回复
myth0509
2013年07月26日 10:05:00
10楼
学习了,没做过高层
回复
君临天下
2013年07月26日 12:05:55
11楼
报警阀控制高度为50m。这个是按照报警阀分区的。
回复