关于水力计算中比摩阻的选取
刘孟州
刘孟州 Lv.2
2012年08月23日 15:19:38
来自于采暖供热
只看楼主

在室内采暖水力计算中,经济比摩阻为60-120之间,但是实际工程中这么选的话,往往阻力很难平衡,可不可以最不利环路选到10以下,支管选大些?阻力不平衡除了调管径,大部分采用什么方法解决?

在室内采暖水力计算中,经济比摩阻为60-120之间,但是实际工程中这么选的话,往往阻力很难平衡,可不可以最不利环路选到10以下,支管选大些?阻力不平衡除了调管径,大部分采用什么方法解决?
免费打赏
wqwsn99
2012年08月28日 13:33:17
2楼
若分多个支路,可以加个平衡阀
回复
zhouxiaob
2012年08月30日 19:54:48
3楼
采暖、空调系统设计原则是:主管按经济流速计算,宜大不宜小;支管按60~120Pa/m计算,阻力越大越经济,不可过小。系统阻力尽量降在支管上,才能达到相对平衡。
回复
曲行者
2023年08月18日 14:09:14
4楼

学习   向大家学习来着    学习   向大家学习来着    学习   向大家学习来着    学习   向大家学习来着    

回复

相关推荐

APP内打开