如有10000冷吨的冷却塔工程,怎样选择、设计和搭配多少吨位的冷却塔,才能达到最大节能效果,并且如何计算,还望高手指教
如有10000冷吨的冷却塔工程,怎样选择、设计和搭配多少吨位的冷却塔,才能达到最大节能效果,并且如何计算,还望高手指教
2楼
我的做法是:选出主机,用主机的冷却水流量*1.1~1.2
回复
3楼
主机吨数的1.2~1.3倍!
回复
4楼
水吨还是冷吨
回复
5楼
如果主机的进出水温度是32-37℃则*1.1~1.2.
如果主机的进出水温度是30-35℃则*1.67(1.67这个数据是厂家给的)
如有错误请路过的朋友指正.
回复
6楼
吃DIAN的*1.25,吃蒸QI的*1.6
回复
7楼
其实这个问题要分两大部分来说,因为冷却塔分开式和闭式两种,他们的选型,设计等都有区别的。我们上海科垦制冷设备工程有限公司为专业生产闭式冷却塔的厂家。如有问题,欢迎来电来函!02155960572-108,李经理。就闭式冷却塔来说,各厂家的型号,选型又不一样。作为我们公司来说,利用小的电机带动大的通风机风机风叶,达到节能的最佳效果,当然这里面还牵涉到,冷却介质,被冷却物质,冷却塔的大小等设计的要求。不过目前来说闭式冷却塔的节能效果是开式冷却塔无法比拟的。还有闭式冷却塔的节能环保等诸多优势。
回复
8楼
冷却塔简要计算方式
冷却塔的选择:
1.现在一般中央空调工程使用较多的是低噪声或超低噪声型玻璃钢逆流式冷却塔,其国产品的代号一般为DBNL-水量数(m3/h)。如DBNL3-100型表示水量为100 m3/h,第三次改型设计的超低噪声玻璃钢逆流式冷却塔。
即:水量数(m3/h)=(主机制冷量+压缩机输入功率)÷3.165
2.初先的冷却塔的名义流量应满足冷水机组要求的冷却水量,同时塔的进水和出水温度应分别与冷水机组冷凝器的出水和进水温度相一致。再根据设计地室外空气的湿球温度,查产品样本给出的塔热工性能曲线或说明,校核塔的实际流量是否仍不小于冷水机要求的冷却水量。
3.校核所选塔的结构尺寸、运行重量是否适合现场安装条件。
简要经验值计算公式:
设备总冷量(KW)×856(大卡)÷3000=冷却塔水流量
但在此基础上加上25T~100T=冷却塔实际规格流量
或冷却塔水流量×1.2~1.3=冷却塔实际规格流量
回复
9楼
楼上的老兄,你的这个计算过程是从哪里看的呀,我不太明白,可否详细解释一下?
回复
10楼
也是网易暖通上以前有的
我收集的
简要经验值计算公式:
设备总冷量(KW)×856(大卡)÷3000=冷却塔水流量
但在此基础上加上25T~100T=冷却塔实际规格流或冷却塔水流量×1.2~1.3=冷却塔实际规格流量
也就是用{设备总冷量(KW)×856(大卡)÷3000=冷却塔水流量}公式算出来的结果加乘以1.2~1.3的系数才是要选择的冷却塔的实际流量.
回复
11楼
有没有哪位大虾给设计下,大概多少流量的冷却塔,具体如何搭配多少台冷却塔,都是多少流量的,泵要选择多少的才合适,能够最大限度的进行节能
回复