最近有个项目,我们的元器件需要的螺杆式是M4.5的,结果我们生产的在铜排上打的孔是Φ9的,然后我让生产更改成Φ5.5的,生产经理不同意,说用大平垫垫一下,然后就可以一样的用,并且还列举了理由:只要打孔上螺丝,孔的直径大于螺杆,因此螺杆并不能与铜排直接接触,螺丝仅仅只是固定的作用,因此可以使用大平垫,上一个小螺丝,紧固就可以了。 我所看到标准规范及图集中均未出现这种情况,感觉这样做不行,但是现在没有找到理论根据。
最近有个项目,我们的元器件需要的螺杆式是M4.5的,结果我们生产的在铜排上打的孔是Φ9的,然后我让生产更改成Φ5.5的,生产经理不同意,说用大平垫垫一下,然后就可以一样的用,并且还列举了理由:只要打孔上螺丝,孔的直径大于螺杆,因此螺杆并不能与铜排直接接触,螺丝仅仅只是固定的作用,因此可以使用大平垫,上一个小螺丝,紧固就可以了。
我所看到标准规范及图集中均未出现这种情况,感觉这样做不行,但是现在没有找到理论根据。
现请教各位分析一下,Φ9的孔,加大平垫上M4.5的螺丝会不会有什么问题?与Φ5.5的孔上M4.5的螺丝比较有什么优劣?(此部分电流很小,不超过2A,电压等级为10kV)
12楼
这个问题问问设备成套商会有比较好的答案
回复
13楼
楼主坚持的比较好,一般这种情况容易导致压不紧,或者是时间一长就松了,电气安全存在隐患!
回复
14楼
在电阻两端用小铜排倒一下行否?
回复
15楼
螺孔攻丝的办法很好,但在实际中这样做的很少。但是4.5的螺杆钻9的孔是非常不负责任的做法,这样用小螺杆大孔配大垫圈螺杆的受力影响比较大。
回复
16楼
回复
17楼
是补救方法 不建议这样做 你孔打大了 垫大平垫万一设备振动尝试固定倾斜 可能会造成事故 再说垫平垫是让固定板受力均匀 这上面平垫就是堵抢眼的 总之活动量太大了 建议扩孔或者用自制螺栓
回复
18楼
肯定不行的,在质量验收规范里就有螺栓与孔径大小的验收。再说你的孔径大螺栓小肯定压不紧,接触面就不结实有不是没学过力学,这是常识,你让3岁小孩和10岁小孩干同样的事情能一样啊
回复
19楼
为了设备安装方便,所以安装孔几乎都大
回复
20楼
孔大了这么多 ,照常识想想就知道不行.楼主也不要纠结了,不行就强硬点叫他签字负责好了.
回复
21楼
说实话 基本不影响使用
回复