最近有个项目,我们的元器件需要的螺杆式是M4.5的,结果我们生产的在铜排上打的孔是Φ9的,然后我让生产更改成Φ5.5的,生产经理不同意,说用大平垫垫一下,然后就可以一样的用,并且还列举了理由:只要打孔上螺丝,孔的直径大于螺杆,因此螺杆并不能与铜排直接接触,螺丝仅仅只是固定的作用,因此可以使用大平垫,上一个小螺丝,紧固就可以了。 我所看到标准规范及图集中均未出现这种情况,感觉这样做不行,但是现在没有找到理论根据。
最近有个项目,我们的元器件需要的螺杆式是M4.5的,结果我们生产的在铜排上打的孔是Φ9的,然后我让生产更改成Φ5.5的,生产经理不同意,说用大平垫垫一下,然后就可以一样的用,并且还列举了理由:只要打孔上螺丝,孔的直径大于螺杆,因此螺杆并不能与铜排直接接触,螺丝仅仅只是固定的作用,因此可以使用大平垫,上一个小螺丝,紧固就可以了。
我所看到标准规范及图集中均未出现这种情况,感觉这样做不行,但是现在没有找到理论根据。
现请教各位分析一下,Φ9的孔,加大平垫上M4.5的螺丝会不会有什么问题?与Φ5.5的孔上M4.5的螺丝比较有什么优劣?(此部分电流很小,不超过2A,电压等级为10kV)
2楼
回复
3楼
虽说不规范,但用是可以的,如果可行的话,建议把设备的孔扩一下用大螺丝。
回复
4楼
肯定压不紧,正确的作法应该是用电钻打小孔,然后攻丝
回复
5楼
回复
6楼
回复
7楼
螺丝不止是固定用的还有导电作用,因此钻孔最好是略大于4.5mm最好。记得配电柜母排是要求配钻孔,具体标准没找到,肯定有,你找找。
回复
8楼
楼主的要求是正确的。记得70年代刚参加工作,就有此项要求:螺栓所需的钻孔应该比螺栓大0.5--1mm(根据螺栓直径大小)。在什么规范上是记不得了,但那是工厂中的规矩了。
不过楼主可以参考《建筑电气工程施工质量验收规范》
11.1.2母线与母线或母线与电器接线端子,当采用螺栓搭接连接时应符合下列规定:
1.母线的各类搭接连接的钻孔直径和搭接长度应符合本规范附录C的规定,...........................。
而附录C表中的钻孔都是比螺栓规格大1mm的(表中最小螺栓规格为M8)
回复
9楼
“元器件需要的螺杆式是M4.5的,结果我们生产的在铜排上打的孔是Φ9的,然后我让生产更改成Φ5.5的,生产经理不同意,说用大平垫垫一下”。
这个问题不能说谁对谁错,主要看“元器件铜排连接位置大小”,M4和M5的标准螺丝压紧,铜排不会大,且元器件的连接位置也不会大,把孔打大了,导电需要的接触面积就减小了,这是不好的现象。
小螺丝穿大孔,组装时的调整余地就大,给组装方便,这是好的方面。
但是,M4的螺母(六角)对边距离只有6mm(M5的螺母对边也只有8mm),把孔打到9mm,安装肯定是不够规范!
下面加上大平垫,上面再加小平垫,可以压紧,但螺丝加长了,丝杆受力就有影响了(钢材的力学问题,小螺丝长了,受力时会伸长————丝杆会拉细)。
回复
10楼
“此部分电流很小,不超过2A,电压等级为10kV”!!!!!
这是高压开关柜中“来电显示”连接线,好象是感应器上攻丝的?
回复
11楼
有攻丝的情况,低压高压柜都有。如果排厚是10mm,你压4.5的线鼻子,铜排还开成9个的孔,完全被雷倒了!
钢板都可以攻丝,铜排更可以攻丝了,而且这样连接螺栓和铜排紧密接触,拧得紧,而且不受铜排规格的影响。
不知道你见过没见过KYN61穿墙套管要在主母排上连接等电位点,此处很多厂家为了省事打圆孔用螺栓螺母固定,当然是可以的,但不是最好的办法却是最省事的;也有厂家在铜排上攻丝后固定,因为KYN61的主母排规格有15mm厚的铜排。
还不知道你见过没有管型母线或者导电铜柱,上面的连接小孔都是钻小孔后攻丝的。
回复