2楼
两个变压器连起来,220伏变36伏,36伏在变220伏,不会触电没试过
回复
3楼
隔离变压器,就是 一次 线圈和二次线圈没有 电气的连接关系
并不是不会被电到吧!
回复
4楼
隔离变压器二次侧不接地,而且电压一般均为安全电压。(36V以下)这样人员只接触到一根导线构不成回路,自然不会触电。
回复
5楼
以上说法都对,但好象不全面、不权威……
回复
7楼
回复
8楼
隔离变压器我用过的一种是220V的,初次级的匝数一样。主要是将一二次回路隔开。
回复
9楼
隔离变压器是利用电磁感应原理工作的(所有变压器都是利用电磁感应原理工作的),因次级线圈与初级线圈无电气上的直接联系,级线圈任一端均为接地,所以当人体接触变压器次级线圈任一端时均未通过人体构成回路,故不会触电。(如果两手同时触及次级线圈两端即会有触电感觉,警告:此试验危及生命,可用低压10V手部加湿快速接触实验)。
回复
10楼
隔离变压器是电压比为1:1的特殊变压器,二次侧不接地悬浮供电,适用于有触电危险的场所,如:煤矿,矿山井下、特殊设备等。人接触到二次侧单根相线时无明显感觉,比较安全。流经人体的电流的大小与变压器线圈对地电容大小、线路对地电容大小成正比,与人体电阻、地电阻成反比。
回复
11楼
同意9楼说话
回复
12楼
9楼所说涉及到了深层次的问题。
回复