地上、地下建筑加压送风风量的叠加问题(向高手请教)
lingxi_cn
lingxi_cn Lv.7
2012年08月22日 10:27:32
来自于通风排烟
只看楼主

本人最近在做一个带一层地下室的高层建筑。该建筑的楼梯间需要做防烟系统,本人按传统做法做土建风道,在风道壁上开孔装多叶送风口对楼梯间加压送风。我的土建风道是从负一层一直通到楼顶,即地上空间和地下空间合用一套加压送风系统。现在,本人遇到不大不小的问题,有点棘手。该土建风道由于是地上、地下部分合用,按照技术措施和标准图集上的要求,加压送风的风量要求地上和地下部分的风量叠加,即按两个楼梯间的风量加起来计,可我见了一个同事(资历比我老)之前做的类似工程,他就是简单把一层融合到地上部分按一个楼梯间选了一个风量,此风量明显没有两个楼梯间叠加,他的这个工程已通过审查且施工完并交付使用了。我现在觉得是不是他这种做法也是合理,毕竟防火规范上没有文字规定要求地上、地下部分风量叠加。而且,为了地下仅一层就按规范中表格的数据选一个风量在和地上十几层楼梯间的风量相加,是不是有些太大太不合理了。此疑问悬而未决,正待高手赐教。

2012年09月06日 17:30:10
22楼

学习经验
回复
lisunbao
2012年09月10日 21:17:22
23楼
回复
zheliu410409
2012年10月11日 14:33:24
24楼
看了很多这个问题的解答,还是很糊涂
回复
青花大虾
2012年10月12日 21:22:44
25楼
现在很多地区都从严了,大连这边目前做法是2倍风量,主要取决于当地消防审查,前几年消防审查认可做加压送风口,去年不让了。所以你提前和消防局沟通。
回复
shengruixiao
2012年10月18日 11:56:15
26楼
风量需要叠加,因为地上和地下有防火隔墙给隔开了,是两个单独的楼梯间。别管地下几层,风量还是要叠加的
回复
heroczyy
2012年10月18日 16:28:58
27楼
学习~
回复
crazy_123456
2012年10月18日 16:30:49
28楼
个人建议参考红皮书里老陆地介绍~
回复
tiary112
2012年10月18日 16:34:04
29楼
首先,楼梯间加压送风口最好采用自垂式百叶风口。
其次,地下一层与地上部分楼梯间加压送风系统和用后,风量应能满足地上部分风量+地下室部分风量。地上部分风量按压差法、风速法计算取其大值,再与规范表格比较取大值。地下室由于只有一层,可以按压差法、风速法计算取其大值即可。两者风量相加选加压风机。
按以上计算没有错,不管别人怎么做,审图怎么审。
回复
shangjunzhe123
2012年10月18日 17:16:58
30楼

你觉得地下用不了多少风量?我感觉地下一层比地上需要更多的风量
回复
bing2010
2012年10月18日 17:53:14
31楼
地上部分和地下部分的楼梯间是用防火门隔开的,按两个防火分区考虑。另外,有地下室加压送风的楼梯间一般选电动多叶送风口,地上部分和地下部分分开控制,即地上部分着火打开地上部分风口,地下部分着火打开 地下部分风口。这样的话,风量就不用叠加,按最大值选就行。技措毕竟是技措,不能作为依据,要看规范的
回复