地上、地下建筑加压送风风量的叠加问题(向高手请教)
lingxi_cn
lingxi_cn Lv.7
2012年08月22日 10:27:32
来自于通风排烟
只看楼主

本人最近在做一个带一层地下室的高层建筑。该建筑的楼梯间需要做防烟系统,本人按传统做法做土建风道,在风道壁上开孔装多叶送风口对楼梯间加压送风。我的土建风道是从负一层一直通到楼顶,即地上空间和地下空间合用一套加压送风系统。现在,本人遇到不大不小的问题,有点棘手。该土建风道由于是地上、地下部分合用,按照技术措施和标准图集上的要求,加压送风的风量要求地上和地下部分的风量叠加,即按两个楼梯间的风量加起来计,可我见了一个同事(资历比我老)之前做的类似工程,他就是简单把一层融合到地上部分按一个楼梯间选了一个风量,此风量明显没有两个楼梯间叠加,他的这个工程已通过审查且施工完并交付使用了。我现在觉得是不是他这种做法也是合理,毕竟防火规范上没有文字规定要求地上、地下部分风量叠加。而且,为了地下仅一层就按规范中表格的数据选一个风量在和地上十几层楼梯间的风量相加,是不是有些太大太不合理了。此疑问悬而未决,正待高手赐教。

zhangliang198774
2012年10月18日 17:55:27
32楼
15楼正解,完全同意。
回复
huweihua2011
2012年10月19日 10:42:33
33楼
换成跟前室一样的风口就行了
回复
zmx111333
2012年10月19日 10:51:55
34楼
我们以前也遇到过,不过后来也就这么做了,实用的时候还好,并没有出现过大的现象。
回复
ritzen424
2012年10月20日 10:19:56
35楼
参考最新的《实用供热空调通风设计手册》上册中有关这一种问题的解决措施
回复
lingxi_cn
2012年10月20日 23:28:09
36楼


还是最认同这位仁兄的做法,我就按这样的方法设计的,咨询了大公司的做法也类似。
回复
xuzechen826
2012年10月22日 13:39:16
37楼
首先,地上地下风量叠加是近几年提出的,其次,风量叠加应该是按常开风口计算的
回复

相关推荐