地上、地下建筑加压送风风量的叠加问题(向高手请教)
lingxi_cn
lingxi_cn Lv.7
2012年08月22日 10:27:32
来自于通风排烟
只看楼主

本人最近在做一个带一层地下室的高层建筑。该建筑的楼梯间需要做防烟系统,本人按传统做法做土建风道,在风道壁上开孔装多叶送风口对楼梯间加压送风。我的土建风道是从负一层一直通到楼顶,即地上空间和地下空间合用一套加压送风系统。现在,本人遇到不大不小的问题,有点棘手。该土建风道由于是地上、地下部分合用,按照技术措施和标准图集上的要求,加压送风的风量要求地上和地下部分的风量叠加,即按两个楼梯间的风量加起来计,可我见了一个同事(资历比我老)之前做的类似工程,他就是简单把一层融合到地上部分按一个楼梯间选了一个风量,此风量明显没有两个楼梯间叠加,他的这个工程已通过审查且施工完并交付使用了。我现在觉得是不是他这种做法也是合理,毕竟防火规范上没有文字规定要求地上、地下部分风量叠加。而且,为了地下仅一层就按规范中表格的数据选一个风量在和地上十几层楼梯间的风量相加,是不是有些太大太不合理了。此疑问悬而未决,正待高手赐教。

2012年08月27日 09:12:41
12楼
地上地下属两个楼梯间,合设风井,按大风量考虑风井,多叶送风口、考虑泄压,火宅消防控制,哪个楼梯间着火开哪个送风口。
回复
cjzsj155
2012年08月27日 11:04:26
13楼

过来看看
回复
shiyiqiu
2012年08月27日 16:06:34
14楼
我不懂,进来学习的,多多关照!
回复
没完没了
2012年08月27日 17:57:12
15楼
恩,个人看法,要是自垂风口火灾时全开,我觉得应该地上地下考虑叠加。。但是总共让我们按照指导意见去做即地下室、半地下室楼梯间宜设置独立加压送风系统。受条件限制时可与地上楼梯间共用加压送风系统,但其送风量应按上部规定值增加30%。
回复
zzm999999
2012年08月30日 11:08:45
16楼
地下楼梯间和地上楼梯间之间一定有防火门,所以地上楼梯间的风到不了地下,要按两个楼梯考虑,所以一定要地上、地下分别送风,风量要叠加。
不过,说句实话,这样的规定未必合理,地下一层用不了多少风量,但还得按规范要求做很大的风量。
回复
mage780705
2012年08月31日 18:50:51
17楼

完全同意这位仁兄的回复,楼主犯了概念的错误,地上地下楼梯通过放火门隔开,这就成了两部楼梯,至于同时开启2层,3层的说法,根本就是无稽之谈,楼梯间是上下连通的,开启什么2,3层有什么意义。
回复
chinanbqky
2012年09月02日 20:20:12
18楼
回复
ritzen424
2012年09月03日 16:56:41
19楼
见《实用供热空调设计手册第二版(上册)》p1220
回复
ziwei_feixiang
2012年09月03日 17:41:33
20楼
红宝书说的很明确,好好看看
回复
nicesuy
2012年09月04日 10:49:09
21楼
我也遇到过好几次这种问题,经常是地下只有一层,所以要是叠加风量,地下的风口要开非常非常大,但总工要求这样按着规范做,所以我也是一直这么做的。但是我认为如果用自垂百叶风口的话,确实是应该地上地下叠加风量,如果用电动风口的话,就不需要叠加了,那地上和地下就一个算法就行了,但不知道在具体的工程里面有没有在防烟楼梯间用电动风口的,缺少实际经验啊....
回复