地上、地下建筑加压送风风量的叠加问题(向高手请教)
lingxi_cn
lingxi_cn Lv.7
2012年08月22日 10:27:32
来自于通风排烟
只看楼主

本人最近在做一个带一层地下室的高层建筑。该建筑的楼梯间需要做防烟系统,本人按传统做法做土建风道,在风道壁上开孔装多叶送风口对楼梯间加压送风。我的土建风道是从负一层一直通到楼顶,即地上空间和地下空间合用一套加压送风系统。现在,本人遇到不大不小的问题,有点棘手。该土建风道由于是地上、地下部分合用,按照技术措施和标准图集上的要求,加压送风的风量要求地上和地下部分的风量叠加,即按两个楼梯间的风量加起来计,可我见了一个同事(资历比我老)之前做的类似工程,他就是简单把一层融合到地上部分按一个楼梯间选了一个风量,此风量明显没有两个楼梯间叠加,他的这个工程已通过审查且施工完并交付使用了。我现在觉得是不是他这种做法也是合理,毕竟防火规范上没有文字规定要求地上、地下部分风量叠加。而且,为了地下仅一层就按规范中表格的数据选一个风量在和地上十几层楼梯间的风量相加,是不是有些太大太不合理了。此疑问悬而未决,正待高手赐教。

2012年08月23日 14:00:44
2楼
这个就有点难了,不是那么简单了,呵呵呵
回复
zhichaocui
2012年08月23日 17:27:20
3楼
你地上十几层的楼,系统开启时还不是只开两层的加压风口,“地下是至少也是一个风口”,所以不是楼主想象的那样的地下室防烟楼梯间应该作为一个完整的防烟楼梯间考虑,这无需争议。如果超压,做泄压就是了,,,
回复
maxr1985
2012年08月23日 20:13:14
4楼
首先讲,技术措施和设计手册上都明确了地上和地下防烟楼梯间宜分开设置防烟系统,当合用风道时风量应叠加,但我觉得这和风口的设置有关系。当地上地下同一部位的防烟楼梯间共用土建风道加压送风时,根据风口不同会出现两种情况:第一风口为自垂百叶风口,火灾时,风机开启,全部百叶会开启,这时就需要叠加风量(这时为了保证地下防烟楼梯间的风量要求,往往地下部分会开比较大的洞);第二,风口位常闭多叶送风口(加控制的),火灾时,消防联动,相应部位风口打开,此时风机风量应取地上地下两部疏散楼梯需要风量较大的一个。两种情况均要考虑泄压。另外,地上地下肯定是有防火门隔开的,火灾时防火门关闭,地上和地下形成两部相对独立的疏散楼梯。
回复
俗人
2012年08月24日 09:56:14
5楼

正解 顶一下 具体选用哪种方法 还要看到底审查中心比较偏向哪一种
回复
aionyu
2012年08月24日 13:26:13
6楼
地上部分风量等于3层风口的风量,因为控制是上中下三层打开;
地下按照计算,没其他特殊漏风条件的话,结果也不会超过1w风量。
在规范里面的条文解释已经有具体例子,你可以参考~《高规》~
回复
lingxi_cn
2012年08月24日 17:18:27
7楼
楼梯间是要求风口全开送风的。上面说的控制上中下三层,只打开着火的部位的相应风口,这是指前室的送风啊,这和楼梯间送风两码事的。
回复
潜水的臭鱼
2012年08月25日 17:38:41
8楼
我是过来看高手解答的
回复
biaobiao1456
2012年08月25日 19:59:00
9楼
学习 真的应该要多看看这论坛
回复
chinxie
2012年08月26日 08:20:58
10楼
我师傅是说楼梯间的话要分别计算楼上和地下室的风量进行叠加后选型,但是前室就按大的那个数值选不需要叠加
回复
xjian7161
2012年08月26日 22:10:50
11楼
地上地下属两个楼梯间,合设风井,按大风量考虑风井,多叶送风口、考虑泄压,火宅消防控制,哪个楼梯间着火开哪个送风口。
回复

相关推荐

APP内打开