【求助】4KW潜水泵已经烧了好几台了,原因不明
yhy525
yhy525 Lv.3
2012年08月21日 18:23:33
只看楼主

380V潜水泵老烧坏,求助高手解答。 4KW潜水泵,用于景观喷泉。配电箱里有3相漏电开关,接触器,过热保护。检查了一遍线路没问题,都是380V-400V之间。电气件全部施耐德。已经烧了好几台了,卖水泵的说他们的泵质量没问题,但现在找不到水泵烧的原因。各位帮帮我吧!

380V潜水泵老烧坏,求助高手解答。
4KW潜水泵,用于景观喷泉。配电箱里有3相漏电开关,接触器,过热保护。检查了一遍线路没问题,都是380V-400V之间。电气件全部施耐德。已经烧了好几台了,卖水泵的说他们的泵质量没问题,但现在找不到水泵烧的原因。各位帮帮我吧!
免费打赏
w295052901
2012年08月23日 08:49:42
12楼
12楼,你说的太简单化了啊
回复
lptkz
2012年08月23日 08:53:54
13楼
同意 万用表 的说法。
回复
jas0nfung
2012年08月23日 08:54:35
14楼


第四个神马意思??
回复
wanghh688
2012年08月23日 09:00:10
15楼
四台水泵都烧,说明问题不在水泵本身。(可能性很小,水泵是成熟产品)
可以下几方面查下:
1、一是检查潜水泵的安装是否正确,应用环境是否合理。(潜水泵是应该全淹在水中的,水中杂质不能多)
2、一是所带负荷即管网。负荷大,水泵扬程不够,会发热,导致水泵烧毁。可通过测试水泵运行电流确定,电流最好不要太靠近额定值,更不能超过。
3、二是水泵控制柜。当出现同一种故障时,应查控制柜里的相关元件,不要过多相信某些品牌,运气不好有可能会买到次品。如果查不出明显问题,还要确定一下电机保护设置是否合理。
4、各方面都查不出问题时,就只能在运行中密切观察,如测电流、电压、各元件及水泵温度等 。
回复
3288124
2012年08月23日 09:08:16
16楼
建议使用水泵综合保护器,过载、空载、过压、缺相都能保护,还能设置防锈功能,挺不错的,比传统的热过载保护强多了
回复
xiao553106253
2012年08月23日 09:22:13
17楼
损失不小啊 很有可能是选型的问题
回复
nfsqdd
2012年08月23日 09:27:30
18楼
检查一下电源的频率、电压、谐波。新泵要试运行一段时间,试运行时要勤观察早发现问题,不要再等电机烧了才找原因。
回复
yahui520
2012年08月23日 09:33:20
19楼
看下电气元件选用问题?(电气件是不是选用型号过大,热继电器电流是否调整)
回复
我是农场主
2012年08月23日 09:36:01
20楼
回复
cdj23983
2012年08月23日 09:39:32
21楼
就按照大家说的查一遍,很容易找出原因,也有可能泵老是被堵塞引起
回复