380V潜水泵老烧坏,求助高手解答。 4KW潜水泵,用于景观喷泉。配电箱里有3相漏电开关,接触器,过热保护。检查了一遍线路没问题,都是380V-400V之间。电气件全部施耐德。已经烧了好几台了,卖水泵的说他们的泵质量没问题,但现在找不到水泵烧的原因。各位帮帮我吧!
380V潜水泵老烧坏,求助高手解答。
4KW潜水泵,用于景观喷泉。配电箱里有3相漏电开关,接触器,过热保护。检查了一遍线路没问题,都是380V-400V之间。电气件全部施耐德。已经烧了好几台了,卖水泵的说他们的泵质量没问题,但现在找不到水泵烧的原因。各位帮帮我吧!
22楼
学习了一下,选用电机综合保护器应该会好些
回复
23楼
烧4台,明显不可能是电机问题,肯定是 使用环境使用方式或者电气保护元件有问题!
回复
24楼
原文:【第四,电压正常,按漏电开关问题,开关不跳,是漏电开关的问题。】
改为:第四,电压正常,按漏电开关试验钮,开关不跳,是漏电开关的问题。
回复
25楼
这么严重?什么情况?
回复
26楼
谢谢楼上各位,电气系统有找电气专业的人看了下,过热选型都没问题,水泵厂家也说4台烧掉,应该不是质量问题,现在最有可能的是环境问题,后来有问别人说(水泵是用于景观喷泉,景观喷泉里的水是越来越少,进水量和出水量,和刚开始用的时候不一样。所以容易烧),不知道这种解释说法对不对
回复
27楼
楼主你的水泵是水景用的工况,应该是不存在堵塞等水质不良因素。但是还要看看你采用是什么品牌的产品,有个别的厂家产品质量真的是不能长时间运作。以我个人经验认为存在以下几点情况:
1、电源问题,在水泵运行期间查查电压、电流、相序等是不是在范围内。
2、水泵的潜水深度是不是超出水泵的要求。
3、水泵运行工况不良,比如是扬程超出水泵扬程;流量超出水泵范围等。
4、以上问题如是不存在的,很大问题是控制箱的控制电路存在设计不合理或缺陷。
5、我曾经碰到过水泵安装方式不对的问题,立式变成卧式就容易造成水泵损坏。
回复
28楼
原帖由
xuchaohua9953 于 2012-8-23 08:42 发表
很好办!
第一,电压如果正常,测电流。电流低于电机额定电流时,电机烧。找厂商换或修,是电机的毛病。
第二,电压正常,电流高于额定电流的10%,保护不跳,电机烧。是热保护的问题。
第三,电压正常,电流高于额
机械故障,
回复
29楼
回复
30楼
我偷偷地告诉你:不是电气方面的原因,最大可能是潜水泵的入水补淤泥、杂物堵或没有水了未及时停泵,泵抽空发热,才造成电机烧了。
回复
31楼
水泵选的扬程过大
回复