380V潜水泵老烧坏,求助高手解答。 4KW潜水泵,用于景观喷泉。配电箱里有3相漏电开关,接触器,过热保护。检查了一遍线路没问题,都是380V-400V之间。电气件全部施耐德。已经烧了好几台了,卖水泵的说他们的泵质量没问题,但现在找不到水泵烧的原因。各位帮帮我吧!
380V潜水泵老烧坏,求助高手解答。
4KW潜水泵,用于景观喷泉。配电箱里有3相漏电开关,接触器,过热保护。检查了一遍线路没问题,都是380V-400V之间。电气件全部施耐德。已经烧了好几台了,卖水泵的说他们的泵质量没问题,但现在找不到水泵烧的原因。各位帮帮我吧!
2楼
建议你测一下水泵的电流,水泵是不是选小了!我是菜鸟,等待高手!
回复
3楼
可能是潜水泵的使用方式不对吧
回复
4楼
检查泵的散热情况,运行一段时间后停下摸一下电机的温度。
或者看一下潜水泵的底部是否有垃圾堵塞。
检查热继电器的动作情况,启动后观察一段时间的电流变化。
在就是泵里面的绝缘油的情况,潜水泵是依靠绝缘油来散热的跟以前的老式湿式变压器一样的。希望对你有所帮助。
回复
5楼
水泵烧了可能有如下原因:
1:内部有短路状况( 属质量问题)
2:过载(负荷问题)
3:潜水泵的防护等级不够活质量问题
4:电缆截面小了,导致长期欠压发热
关键是水泵烧了之后开关、热继电器有动作吗?
回复
6楼
是不是距离太远啊 导致压降太大啊 电机长时间低压的运行而烧坏的
回复
7楼
开关或热继电器的选择有问题
潜水泵输出管路太长或出口太小(少)
回复
8楼
检查泵的参数,是不是符合现场要求。
回复
9楼
1、选型是否正确,扬程符合要求
2、电机质量问题
3、电缆线是否破损造成漏水
4、缺相造成的
以上几方面检查。
回复
10楼
配电箱里有3相漏电开关,接触器,过热保护·······详细参数·与4KW水泵配套吗?
回复
11楼
很好办!
第一,电压如果正常,测电流。电流低于电机额定电流时,电机烧。找厂商换或修,是电机的毛病。
第二,电压正常,电流高于额定电流的10%,保护不跳,电机烧。是热保护的问题。
第三,电压正常,电流高于额定电流很多,保护不跳,电机烧。是断路器的问题。
第四,电压正常,按漏电开关问题,开关不跳,是漏电开关的问题。
第五,都正常,还烧。。。新换一套算了。
回复