请教高手,如何计算楼层配线架规模大小
fujian6806
fujian6806 Lv.2
2007年02月03日 21:05:56
只看楼主

某楼层共有50个数据点,50个语音点,分别水平布放一条超五类线至交接间,数据主干采用6芯多模光缆,语音主干采用三类50对大对数电缆,数据和语音都采100对110型配线架,计算过程:语音水平侧50/24=2个 语音干线侧50/50=1个,水平数据侧50/24=2个,数据主干用12芯光纤分线盒1个,一共需要:100对110型配线架2+1+2=5 12芯光纤分线盒1个,此计算方法是否正确,望高手指点指点。

某楼层共有50个数据点,50个语音点,分别水平布放一条超五类线至交接间,数据主干采用6芯多模光缆,语音主干采用三类50对大对数电缆,数据和语音都采100对110型配线架,计算过程:语音水平侧50/24=2个 语音干线侧50/50=1个,水平数据侧50/24=2个,数据主干用12芯光纤分线盒1个,一共需要:100对110型配线架2+1+2=5 12芯光纤分线盒1个,
此计算方法是否正确,望高手指点指点。
免费打赏
fujian6806
2007年02月06日 11:05:55
2楼
现在回答问题的人真是越来越少呀!
回复
msone
2007年02月07日 21:54:35
3楼
50个数据点,50个语音点,若要用110配线架来打线,可采用100对、50对来搭配使用
回复
sleepinggod
2007年02月08日 19:36:59
4楼
感觉有问题,你的语音一个配线架就够了,因为110配线架一个支持50对,
你的数据怎么也用110呢?会不会效果不好?我们用网络配线架的