人防工程中防毒通道大了,如何处理?
lh1996
lh1996 Lv.4
2007年02月03日 11:48:18
来自于通风排烟
只看楼主

某个人防工程,为二等人员掩蔽所,验收时,发现防毒通道大了,满足不了40次的换气次数.不知道各位有过这种经验没有,我想可以这样处理:往防毒通道填沙袋,使防毒通道体积减小.或者干脆做个吊顶,这样体积也减小了.各位有什么看法?

某个人防工程,为二等人员掩蔽所,验收时,发现防毒通道大了,满足不了40次的换气次数.不知道各位有过这种经验没有,我想可以这样处理:往防毒通道填沙袋,使防毒通道体积减小.或者干脆做个吊顶,这样体积也减小了.
各位有什么看法?
免费打赏
zhengshg1979
2007年02月03日 13:43:50
2楼
怎么会大了,他们没有按建筑结构图纸施工吗?我觉得添沙袋和作吊顶都不行,因为即使验收合格了,实际中也会被人为破坏还是达不大要求,我建议用钢筋混凝土把多余的砌筑起来
回复
zhengshg1979
2007年02月03日 13:44:32
3楼
当然或者改变咱们的滤毒系统,这样工作量就大了些
回复
lh1996
2007年02月03日 17:44:21
4楼
我现在想,如果用砖砌筑一个密闭空间出来,这样防毒通道就小了.工程量也不大
回复
toplhc
2007年02月05日 09:39:54
5楼
密封性好的吊顶即可,譬如水泥纤维板吊顶,这个让建筑选个标准图集就好了
回复
zhengshg1979
2007年02月05日 13:36:48
6楼
关键在于甲方不管你的面积大不大,面积越大他们越高兴啊,如果用砖或者吊顶,会不会有可能甲方最后使用的时候给拆了呢,或者使用方给拆了呢
回复
youlf
2007年02月05日 20:26:59
7楼
好像已经不是你的事情了
回复

相关推荐