变压器差动保护CT二次角形接线是否接地
liuwei36972
2007年02月02日 23:02:08
来自于变压器
只看楼主

变压器差动保护CT二次角形接线是否接地,接地后为什么差动保护动作?

变压器差动保护CT二次角形接线是否接地,接地后为什么差动保护动作?
免费打赏
高级电工
2007年02月06日 14:52:17
2楼
正确的是 变压器差动保护CT二次 星形接线 接地
回复
tnmgfu
2007年03月09日 16:23:59
3楼
变压器差动保护CT二次角形接线侧不能接地,因为变压器差动保护CT二次星形接线侧中性点已接地,如果CT二次角形接线侧的任一相再接地,将造成该相短路(星形接线侧的电流互感器二次侧)。
回复