地下室排风什么情况下设置补风
zhengshg1979
2007年02月02日 13:19:01
来自于通风排烟
只看楼主

地下室排烟要设50%的补风,对于排风没有作具体要求,地下室相对来说比较封闭,那么什么情况下需要设置补风系统呢

地下室排烟要设50%的补风,对于排风没有作具体要求,地下室相对来说比较封闭,那么什么情况下需要设置补风系统呢
免费打赏
zhengshg1979
2007年02月05日 09:05:58
12楼

你是按几次换气算得阿。如果按3次换气,70*3*3=560?按三米层高计,怎么会到几千?
回复
zhengshg1979
2007年02月05日 09:06:58
13楼

主要是考虑空气量的平衡,如果有自然补风的肯定就可以不加了
回复
tanghuaping
2007年02月05日 09:18:26
14楼



现在手上做的这个水泵房面积110个平方,层高4M,换气次数按5次计算。

110*4*5=2200

上次有个80平方水泵房层高有7M的啊!!!
回复
zhengshg1979
2007年02月05日 09:32:37
15楼
7m也不用考虑全都换气,或者换气次数选小一点,主要是排除潮气,没有什么问题
我一般按4次,如果太小,不好选风机的话才加大换气次数
回复
zhengshg1979
2007年02月05日 11:34:27
16楼
现在我开始觉得,即使地下室没有自然补风,也可以直接把新风引入走廊,然后每个房间设置排风口,这样可以减少管道交叉,提高净高,而不用每个房间设置送回风
回复
tanghuaping
2007年02月05日 18:32:22
17楼


我还是那句话:负压别太大!!!
具体情况分析吧!!!
回复
guolei12344
2007年02月06日 08:48:01
18楼

你怎么估算能满足啊/缓气次数法吗?那新风是不是满足
回复
tanghuaping
2007年02月06日 09:06:12
19楼


新风引入走廊不失为一个办法,但是还得看进入房间的漏进风量啊!!!
回复
zhengshg1979
2007年02月06日 09:16:03
20楼

除非下面是人员众多的会议室或者娱乐场所一类的,新风不能满足,如果是库房一类的,或者设备间什么的,靠门缝完全能够满足
回复

相关推荐

APP内打开