地下室排烟要设50%的补风,对于排风没有作具体要求,地下室相对来说比较封闭,那么什么情况下需要设置补风系统呢
地下室排烟要设50%的补风,对于排风没有作具体要求,地下室相对来说比较封闭,那么什么情况下需要设置补风系统呢
2楼
1、排风都是按换气次数来计算的,地下室一般是设备间,换气次数可以根据查手册得到!!
2、设置补风的情况:具体情况分析了,一般是设置补风系统,跟外界相通的房间可以考虑自然通风,比如:有出入口的地下车库!!!
回复
3楼
地下车库比较大,空气可以自己流动,因此可以不设补风了,但是民用建筑的地下室,被分成了好多小黑房间,是不是需要补风呢
回复
4楼
我想民用建筑需要补风,因为汽车库设计规范提到“8.2.7 汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。”
同时车库自然进风我参考了暖通规范的不大于0.5m/s。
回复
5楼
最好是送风!!!因为考虑到排风形成负压,没有进风的话,会搞坏排风风机电机的啊!!!
当然了,靠渗透进风能行的话可以省去补风!!!
回复
6楼
一般情况下,在地下一层的话,如果没有排烟,我不考虑补风,靠门缝和门洞的
补风我觉得完全可以满足要求阿
回复
7楼
应该补的,只出不进怎么行
回复
8楼
三少说得对!
回复
9楼
大于2000平为的地下车库应设置排烟系统,送风量为排风量的50%,是为了防止负压太大,排烟风机抽不动.
回复
10楼
我做过的几个地下水泵房都得做补风,因为水泵房面积都比较大,有70/80个平方,补风量一般有二/三千啊,靠自然透风很难满足条件啊!!!!当然了,一/二十个平方的有条件能补风更好了,自然补风肯定是首选啦!!!!
回复
11楼
具体情况分析,这句话放置四海而皆准啊,呵呵,我觉得地下一层的可以不设补风
回复