大家讨论下关于隔离柜的额定电流该打多少?
cd3393
cd3393 Lv.3
2012年08月20日 13:59:01
只看楼主

假如一列开关柜,进线为1250A ,互感器为600A,其中有台分段隔离柜的额定电流该打多少A.隔离车为1250A, 母排载流量为1250A 是打600A呢还是1250A

假如一列开关柜,进线为1250A ,互感器为600A,其中有台分段隔离柜的额定电流该打多少A.隔离车为1250A, 母排载流量为1250A 是打600A呢还是1250A
免费打赏
dylan3940
2012年08月20日 14:47:27
2楼
柜体铭牌砸600A,隔离手车砸1250A
回复
通通
2012年08月28日 22:28:42
3楼
1250A,按主母线额定电流
回复
通通
2012年08月28日 22:29:35
4楼
1250A,按主母线额定电流