高压柜回路电阻数值
成套毛毛
2012年08月20日 11:14:31
只看楼主

请教大家个问题,高压柜出厂要做回路电阻测试,每相的回路电阻都要测试,一般要求不大于100μΩ,请教下,在哪个标准里有,比如630A,1250A,1600A,2000A等各种电流规格的标准回路电阻值是多少,谢谢告知

请教大家个问题,高压柜出厂要做回路电阻测试,每相的回路电阻都要测试,一般要求不大于100μΩ,请教下,在哪个标准里有,比如630A,1250A,1600A,2000A等各种电流规格的标准回路电阻值是多少,谢谢告知
免费打赏
lxd509
2012年08月20日 15:32:35
2楼
我也想知道这个问题,电流互感器也在回路里面是否这个阻值也要计算进去。个人理解为回路电阻是进线端到出线端整个回路,如果是固定柜还应该包括上下隔离开关的接触电阻,这样说来100微欧的数值将不可能达到。
回复
lxd509
2012年08月20日 15:33:44
3楼
我也想知道这个问题,电流互感器也在回路里面是否这个阻值也要计算进去。个人理解为回路电阻是进线端到出线端整个回路,如果是固定柜还应该包括上下隔离开关的接触电阻,这样说来100微欧的数值将不可能达到。
回复
星湖
2012年08月21日 22:04:17
4楼
630A我们的范围是不大于400,以前我们做28柜的回路电阻时,感觉才100多,现在我们做都到300多,一不小心就超过400,也不知道是不是我们用的紧固件不行,因为我们的弹垫一压就变形没弹性了。
电流互感器应该不包括的,要不阻值特别大。
回复
cz13306196492
2012年08月22日 14:50:03
5楼
阻值好像没有标准吧?
回复
zjd2011
2012年09月12日 11:21:51
6楼
我几年前做过高压柜KYN28出厂试验,印象里,好像有两个数值,
一个是回路电阻和断路器的电阻,
回路的电阻是将断路器摇入工作位置后合闸,测断路器的上下口母排位置
断路器的电阻是直接测断路器上下口的梅花触头位置

回路电阻的数值比断路器电阻的数值要大一些
回复
有时
2012年09月12日 16:31:26
7楼
我就是成套厂做出厂检验的,主回路电阻小于100微欧只会在4000A断路器和电流互感器情况下,即使是2500A和3150A不计电流互感器,也需要分支排很大(10X100)才能达到,其他电流值的断路器电阻就在30—40,再加上各上下连接排、接触点(动静触头、连接排与隔离开关、连接排与静触头)不算电流互感器都大于100了。
综合GBT11022关于主回路电阻测试的6.4(型式试验)和7.4(出厂试验)两条的内容,出厂试验时的电阻值不大于温升试验前电阻值的1.2倍即可,而这个“温升试验前电阻值”只在各柜型式试验报告里,因为出厂是不做温升的。
我们公司就是依据这个按照自己产品型式试验报告上的电阻值定的出厂试验值,而且我们实际测量发现电流互感器较小(不大于150/5)时,算上电流互感器整个有200—300微欧,而更大的电流互感器时即使算上电流互感器也只有100多微欧,我们的检验规程是规定不带电流互感器的。
至于地板所说担心没有紧固到位,我们也碰到过,固定柜还好,用力矩扳手每一个联结点检查,都符合要求再测还是偏大就不管了,手车柜动静触头间的接触情况不好检查,而且GBT11022中6.4.1条有一个“注:经验表明,单凭主回路电阻增大不能看作是触头或联结不好的可靠证据”,希望有经验更丰富的人出来给我们解释下。
回复
taipingwan
2017年03月14日 15:41:23
8楼
额定电流越大,回路电阻要求越小但在平时测量中回路电阻在120以内我们厂都算合格,还有每个接点加5μΩ,不计CT的电阻