[求助]关于消防稳压罐的几个问题
lorry_0208
lorry_0208 Lv.2
2007年02月01日 20:03:27
只看楼主

1、在消防水箱内设置的增压设备,是不是只要设置增压泵,还是可以只设置稳压罐,还是一定要增压泵和稳压罐一起设置,因为在高规中好像是可以分别设置,而在上海规范中,规定一定要设置稳压罐,而且稳压罐大的调节水容积是很大的,在水箱间设置那么大的容积好像不太有空间的2、气压给水设备对消防来说是不是一定要设水泵,这水泵的流量和扬程是如何考虑的? 3、对于稳高压系统来说,要设置稳压罐,稳压罐的的总容积消火栓是50L,50L是如何出来的?

1、在消防水箱内设置的增压设备,是不是只要设置增压泵,还是可以只设置稳压罐,还是一定要增压泵和稳压罐一起设置,因为在高规中好像是可以分别设置,而在上海规范中,规定一定要设置稳压罐,而且稳压罐大的调节水容积是很大的,在水箱间设置那么大的容积好像不太有空间的
2、气压给水设备对消防来说是不是一定要设水泵,这水泵的流量和扬程是如何考虑的?
3、对于稳高压系统来说,要设置稳压罐,稳压罐的的总容积消火栓是50L,50L是如何出来的?
4、在稳高压系统中,说稳压罐是总容积,在增压设备中,稳压罐是调节水容积,请问有什么不同?
请各位大师帮忙解答一下,谢谢了,万分感谢
免费打赏
lorry_0208
2007年02月02日 08:47:44
2楼
请各位大师帮帮忙
回复
lorry_0208
2007年02月02日 20:02:48
3楼
怎么没人帮我?
回复
hahaxiao1978
2007年02月04日 18:40:08
6楼
稳压泵是要一直开的,设置稳压罐就比较节能啦
回复
lorry_0208
2007年02月05日 11:48:03
7楼
有没有哪位能帮我全部解答一下的,谢谢了,那有时需不需要稳压泵呢
回复
lorry_0208
2007年02月07日 13:32:46
8楼
没人?
回复
aq1101
2007年02月07日 13:59:54
9楼
规范的增压设备的气压罐调节容积的计算是2支枪和5个喷头30S的用水量
我想是不是这个30S是增压泵启动的时间,因为稳压罐稳定了系统的压力后,增压泵应该是停的,
启动后动水箱内10min的用水量,然后启动主泵,不设气压罐的话,泵应该是常开,不利节能有噪音,
不设增压泵的话,系统时间长了肯定有泄露,靠主泵补压估计不适合,所以增压小泵一定是要的
以上是个人理解,不知是否对,希望呢感有高手出来指点
回复
lorry_0208
2007年02月16日 08:24:52
10楼
那楼上的意思是既要设稳压泵又要设稳压罐?那还有其余的问题有人解答吗
回复