一改造工程,原有消防水池1400立方,2台消防泵,200立方/时,后新上项目,所需消防水储量2200立方,故须新建水池800立方,但原有消防水池处已无空地,且原有水泵房没有空间在增加一新泵,问可否将800立方的水池建到别处,离原有消防水池约200米?可否将新增加的消防泵建在泡末泵房里(新建项目需设泡末)?望高手指教!
一改造工程,原有消防水池1400立方,2台消防泵,200立方/时,
后新上项目,所需消防水储量2200立方,故须新建水池800立方,
但原有消防水池处已无空地,且原有水泵房没有空间在增加一新泵,
问可否将800立方的水池建到别处,离原有消防水池约200米?
可否将新增加的消防泵建在泡末泵房里(新建项目需设泡末)?
望高手指教!
2楼
你要说明得详细点.水池中有多少水是什么系统用的你都应该一一分开.这样才能让大家给你更好的意见.
回复
3楼
二个分开的水池如何保证供应?很难搞的。既然是新增的项目,把他划出作为单独系统算了。
回复
4楼
是这样的,原有消防水池1400立方,只供水消防使用
现在要新增加项目,新项目中既要上水消防,又要上泡末,两者总共需水量为2200立方,
回复
5楼
就是想知道,想要用上原来的池子,但又不建在原有水池附近,是否可行?
好象这样很不常规啊?
新建水池离原有水池有将近200米,也不能设连通管啊
?
回复
6楼
谢谢楼上的两位仁兄帮忙!