管道砂基础问题...一堆啊
bjnicotine
bjnicotine Lv.2
2007年02月01日 11:31:01
只看楼主

排水管道砂基础按照图集来算的话有没有什么成型表格或软件,根据坡度、管径、砂基础角度、能直接得到结果....(懒人一个)今天看见一个图纸如是说:“排水管径小于548者采用PVC双壁波纹管,环刚度S2级,橡胶圈接口,设200mm厚砂垫层基础。”是不是说直接砂垫层,管的腋下就没有砂了,即图集上C1厚度为200,C2厚度为0。PVC双壁波纹管是不是PVC-U硬聚氯乙烯管?一般采用什么接口方式?该套哪个定额子母(北京01定额)?

排水管道砂基础按照图集来算的话有没有什么成型表格或软件,根据坡度、管径、砂基础角度、能直接得到结果....(懒人一个)

今天看见一个图纸如是说:“排水管径小于548者采用PVC双壁波纹管,环刚度S2级,橡胶圈接口,设200mm厚砂垫层基础。”是不是说直接砂垫层,管的腋下就没有砂了,即图集上C1厚度为200,C2厚度为0。PVC双壁波纹管是不是PVC-U硬聚氯乙烯管?一般采用什么接口方式?该套哪个定额子母(北京01定额)?

免费打赏
bjnicotine
2007年02月01日 13:26:44
2楼
怎么没有人来呢?
自己先来顶一下..............
回复
cylwater
2007年02月04日 21:30:13
3楼
有埋地双壁波纹管的相关规程
回复
wokantor
2007年02月05日 16:05:30
4楼
就是先填200厚砂,然后安放管道,再回填砂,一般设计有说明砂需填至管顶多少,然后再回填其他材料。PVC双壁波纹管就是PVC-U硬聚氯乙烯管,接口一般是橡胶圈加螺旋连接。
回复
szg169
2007年02月06日 10:27:43
5楼
请参阅国家建筑标准设计图集04S520《埋地塑料排水管道施工》,比较具体详细。
回复
弓手
2007年02月06日 11:08:53
6楼
楼上正解
回复
pretty33
2007年02月06日 22:00:04
7楼
想法与4楼的一致
回复
yp111163
2008年10月14日 15:01:27
8楼
有埋地双壁波纹管的相关规程
回复

相关推荐

APP内打开