真心求教高人,小区室外排水管材问题?
wqx1234567890
2012年08月18日 11:12:54
只看楼主

我公司在开发区新建一小区,河滩地。5米以上全是沙子,地下水位高,地质条件极差。现准备设计排水、雨水管网。采用传统的砼管在这里是不可行的,因为沙子基础会下沉,造成砼管断裂或接头破裂,造成渗漏。拟选用HDPE双壁波纹排水管,可有效解决地基下沉问题。可问题又来啦,小区有锅炉房,蒸汽锅炉时常会排污,水温90多度,HDPE管是承受不了这么高温度的,我该这么办呀?

2012年08月20日 09:24:49
2楼
没人知道吗?
回复
dzxk1986
2012年08月20日 10:31:14
3楼
小区锅炉房排水?难道楼主不知道有种东西叫降温池吗?水经过降温池可以把温度降下来的,然后排走就没问题了啊
回复
liping369
2012年08月23日 10:19:40
4楼
用 铁管过度一下再接塑料管
回复
alluka
2012年08月23日 10:55:48
5楼
进来看大家的经验 学习一下
回复
wqx1234567890
2012年08月24日 09:45:13
6楼
铸铁管地基不稳不能用,钢管不耐腐蚀呀?
回复
wqx1234567890
2012年08月24日 09:46:42
7楼
地方有限的,就是有降温池也是只能降一点温度的
回复
鸿业gps
2012年08月25日 08:29:42
8楼
高温热水是不允许直接进入市政管网的,必须经过降温池降温
回复
fancytiantang
2012年08月26日 19:33:11
9楼
亲,降温池是有用地
回复
qqdownjiba
2012年08月27日 16:48:40
10楼
钢筋混凝土管做带状基础
回复
wqx1234567890
2012年08月29日 09:57:12
11楼
请详细说明一下,好吗?
回复