求助室外管道埋深问题
cx_0919
cx_0919 Lv.4
2007年01月31日 14:00:04
只看楼主

《城市工程管线综合规划规范》中有这么两条:2.2.4 工程管线在庭院内建筑线向外方向平行布置的次序,应根据工程管线的性质和埋设深度确定,其布置次序宜为:电力、电信、污水排水、燃气、给水、热力。2.2.11 当工程管线交叉敷设时,自地表面向下的排列顺序宜为:电力管线、热力管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线。此规范中最小覆土深度表中給水、雨水、污水的覆土深度是一样的结合4及《技术措施》32页2.6.3条得出污水管道的埋深应该比給水的浅,即污水管道在給水管道之上了

《城市工程管线综合规划规范》中有这么两条:
2.2.4 工程管线在庭院内建筑线向外方向平行布置的次序,应根据工程管线的性质和埋设深度确定,其布置次序宜为:电力、电信、污水排水、燃气、给水、热力。
2.2.11 当工程管线交叉敷设时,自地表面向下的排列顺序宜为:电力管线、热力管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线。
此规范中最小覆土深度表中給水、雨水、污水的覆土深度是一样的
结合4及《技术措施》32页2.6.3条得出污水管道的埋深应该比給水的浅,即污水管道在給水管道之上了
而交叉时应该是給水在污水之上,不是有点矛盾么?
是不是我什么地方理解有误啊?请各位帮忙解释一下。谢谢先


免费打赏
huhu8107
2007年01月31日 15:46:19
2楼
你理解上应该是出了问题
《技术措施》32页2.6.3条,它的前面有“居住区管道平面排列时,应按从建筑物向道路和由浅至深的顺序安排”,后才有污水管道比给水管道浅的结论。
如果它们根本不在同一的垂直的地方,也就不能说和交叉时应该是給水在污水之上,有点矛盾!
回复
cx_0919
2007年01月31日 15:59:57
3楼
在居住区管道平面排列时也会出现交叉,这时就出现这种情况了啊
回复
huhu8107
2007年01月31日 16:11:16
4楼
当它们之间出现交叉时,那么你就得把给水管道加弯头翻到污水管上面去。这样也就满足。
回复
cx_0919
2007年01月31日 16:35:49
5楼
如图里这种情况,我这么布合理么?在十字那就存在交叉问题了
回复
cx_0919
2007年01月31日 16:42:30
6楼
按照规范设计埋深,当在同一垂直直面时,只要满足规范最小净距要求,给水可以在污水下方走。当出现不可避免交叉时,给水加弯头上返。是这样吗?
回复

相关推荐

APP内打开