请教:自喷系统加压这样设计行吗
abcdefgh1919
2012年08月16日 19:02:03
只看楼主

自喷系统,自喷泵压力选的1.6MPa,把高区的报警阀抬到楼上设置,满足报警阀后压力1.2MPa的要求,低区采用减压阀减压,阀后压力1.1MPa,这样行吗,自喷系统低区减压阀后的压力只要小于1.2MPa就可以了吧

自喷系统,自喷泵压力选的1.6MPa,把高区的报警阀抬到楼上设置,满足报警阀后压力1.2MPa的要求,低区采用减压阀减压,阀后压力1.1MPa,这样行吗,自喷系统低区减压阀后的压力只要小于1.2MPa就可以了吧
免费打赏
waiting119
2012年08月17日 12:43:00
2楼
低区没必要卡着1.20MPa,能小就小点,免得你还得多设置减压孔板。
回复
abcdefgh1919
2012年08月17日 15:30:07
3楼
OK 谢谢 有道理
回复
老松树大松树
2012年08月22日 08:13:46
4楼
可以,但高、低区的减压阀后压力要通过计算决定,不要定位在不大于1.2MPa就可以,尽量减少减压孔板的设置数量。
回复
abcdefgh1919
2012年08月22日 08:51:19
5楼
大家说的都很好,谢谢
回复
lzhen222
2012年08月22日 12:00:56
6楼
自喷泵压力选的1.6MPa,把高区的报警阀抬到楼上设置,楼上没位置放置报警阀呢?
不大于1.2MPa,是不是有待研究?
回复
boobooko
2012年08月29日 10:21:44
7楼
没试过,来看一下。
回复
gjjzhy
2012年08月30日 16:57:10
8楼
报警阀放到楼上不大好,想必你这个肯定是高层。湿式报警阀间又要设排水水力警铃等,费事,只要不超过1.2就行了。
回复
灬天蝎乄
2012年08月30日 22:09:21
9楼
学习。。。。。。。。。
回复
曲池荷
2012年09月02日 17:05:13
10楼
合理,我们就是这样处理的。
回复
lingqiuzhang1985
2012年09月03日 14:51:46
11楼
还要保证配水干管的出水压力不宜超过0.40MPa
回复