自喷系统,自喷泵压力选的1.6MPa,把高区的报警阀抬到楼上设置,满足报警阀后压力1.2MPa的要求,低区采用减压阀减压,阀后压力1.1MPa,这样行吗,自喷系统低区减压阀后的压力只要小于1.2MPa就可以了吧
自喷系统,自喷泵压力选的1.6MPa,把高区的报警阀抬到楼上设置,满足报警阀后压力1.2MPa的要求,低区采用减压阀减压,阀后压力1.1MPa,这样行吗,自喷系统低区减压阀后的压力只要小于1.2MPa就可以了吧
2楼
低区没必要卡着1.20MPa,能小就小点,免得你还得多设置减压孔板。
回复
3楼
OK 谢谢 有道理
回复
4楼
可以,但高、低区的减压阀后压力要通过计算决定,不要定位在不大于1.2MPa就可以,尽量减少减压孔板的设置数量。
回复
5楼
大家说的都很好,谢谢
回复
6楼
自喷泵压力选的1.6MPa,把高区的报警阀抬到楼上设置,楼上没位置放置报警阀呢?
不大于1.2MPa,是不是有待研究?
回复
7楼
没试过,来看一下。
回复
8楼
报警阀放到楼上不大好,想必你这个肯定是高层。湿式报警阀间又要设排水水力警铃等,费事,只要不超过1.2就行了。
回复
9楼
学习。。。。。。。。。
回复
10楼
合理,我们就是这样处理的。
回复
11楼
还要保证配水干管的出水压力不宜超过0.40MPa