PC级双电源(隔离型)两路进线要加两个断路器吗
thenfly
thenfly Lv.2
2012年08月16日 18:16:12
来自于断路器
只看楼主

对于PC级双电源(隔离型),有些说两路进线都要加断路器,更好的保护。有些说不用加,级数更多,供电不可靠。请问到底是该加还是不该加呢?

对于PC级双电源(隔离型),有些说两路进线都要加断路器,更好的保护。有些说不用加,级数更多,供电不可靠。请问到底是该加还是不该加呢?

未命名11111.jpg

免费打赏
灯泡电工
2012年08月22日 13:59:40
33楼
个人比较赞同9#的看法。如果经济条件、场地条件允许前端就近个加一个当然完美。
回复
gaoshanliushui1221
2012年08月23日 10:46:57
34楼
很好的讨论话题,值得学习和借鉴。
回复
zhanxin1990
2012年08月23日 10:56:40
35楼

支持这个说法
回复
nicky_o
2012年08月23日 17:12:41
36楼
民规有说,树干式配电必须加保护开关,而且要加到前端,放射式可以不加。检修用要加隔离开关(自带隔离功能可不加)
回复
u19851001
2012年08月31日 11:12:50
37楼
施耐德怎么就没有PC级的双电源,PC级的就用天津施耐德万高啊
回复
yaj792
2014年02月08日 11:10:49
38楼
boeing_s 发表于 2012-8-20 16:18 14048.11是专门针对转换开关的一本规范。里面提到过PC级的转换开关制造商应提供额定限制短路电流值及相应的 …“这个断路器如何与ATS匹配,需要厂家给建议(当然规范里也有具体的数值要求)。”请指点规范哪里有?
回复
mr_chen188
2014年02月08日 20:36:49
39楼
尘风 发表于 2012-8-20 18:21 地板说的非常对,很简单的,树干式配电必须加,而且要加到前端,放射式可以不加。何为树干型?何为放射型?
回复
sunyq_1314
2014年02月12日 13:59:01
40楼
个人认为PC级比CB级可靠。
回复
zoexia1989
2014年03月18日 09:42:47
41楼
新手路过学习
回复
lslhylsl
2015年01月22日 16:23:08
42楼
感觉底板说的对。
回复

相关推荐