对于PC级双电源(隔离型),有些说两路进线都要加断路器,更好的保护。有些说不用加,级数更多,供电不可靠。请问到底是该加还是不该加呢?
对于PC级双电源(隔离型),有些说两路进线都要加断路器,更好的保护。有些说不用加,级数更多,供电不可靠。请问到底是该加还是不该加呢?
43楼
前面加与不加国标上没有强制规定,但如果加的是断路器,起三个作用,一是过载保护、二是短路保护、三是维修双电源不用切断上级电源(起隔离作用),如果选用隔离开关,那就起第三个作用;看这个双电源回路用在哪个负载上,如果是消防设备,那最后还是选用隔离开关或单磁断路器,以上意见仅供参考。