照明回路不宜超过25光源的问题
cosb110
cosb110 Lv.3
2012年08月16日 17:26:00
来自于照明工程
只看楼主

GB50034-2004 7.2.7 “每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;.......”关于这个问题,我想问下这里的光源指的是灯管数还是灯具数量,我设计的时候是按不超过25个灯具数量,但是被审图的开过,说超过了25个光源。我请问大家是这么理解这一条的。。如果是按灯管数来算的话,根据GB50034-2004 7.4.5条 “每个照明开关所控光源数不宜太多。每个房间灯的开关数量不宜少于2个(只设置1只光源的除外)”那要根据这条的话,如果一个房间仅布置一盏双管荧光灯的话也要用2个开关。那控制起来不就做复杂了。。。 想听听各位的意见!!!

2012年08月25日 11:17:40
12楼
照明干脆不做照度计算,预留灯头接线盒,图纸注明本工程二次装修,照度二次装修计算,先把审图蒙混过关再说
回复
garfield0929
2012年08月27日 09:07:54
13楼
我都是按灯的数量来算的,没有按光源的数量算,审图的也没提过啊
回复
good_007
2012年08月27日 19:56:28
14楼
视情况而定,不要光看字面
回复
alienzy
2012年08月29日 15:14:55
15楼
我也是按灯的数量来算的 ,没有按照光源的数量来算,
灯具不超过25个应该也是有压降的缘故吧。