急,在线等。消防验收过不了 现在做了一个工程,配电室的甲级防火门设计成2100*2700,但是甲方说可能消防验收过不了 .......我查了很多规范,都没有发现明确提出2100*2700过不了消防验收这一款,消防对防火门尺寸规格又是怎么规定的?非常感谢。另我是做电气设计的。
急,在线等。消防验收过不了
现在做了一个工程,配电室的甲级防火门设计成2100*2700,但是甲方说可能消防验收过不了 .......我查了很多规范,都没有发现明确提出2100*2700过不了消防验收这一款,消防对防火门尺寸规格又是怎么规定的?非常感谢。另我是做电气设计的。
2楼
首先你问厂家有没有这种规格的甲级防火门(需要认证)。
不是你设计什么尺寸的门,都有产品供应的。
回复
3楼
谢谢。厂家能够生产,但是是消防的人到现场看了说门太大了,验收过不了,郁闷中。
回复
4楼
厂家能生产,是消防的人到现场看了说门太大,验收过不了。
回复
5楼
谢谢,那一般2127这个规格企业能做吗
回复
6楼
那你问一下防火门厂家,反馈信息给我哈
回复
7楼
2127怎么会太大了。
回复
8楼
只要厂家能提供相应的检验报告和消防验收的相关的东西,就能验收的,还有就是有关系的话怎么都能验过去!
回复
9楼
学习一下 虽然我不是电气专业的
回复
10楼
你不懂潜规则````叫厂家去请客·····
回复
11楼
如果有型式检验报告,再被判定不合要求,那就是潜规则了
回复