北京金地国际花园A区通风
sunyanfeng1025
2007年01月29日 21:49:35
来自于工地图片
只看楼主

一些通风方面的照片不会添加!屋顶风机和双动阀

一些通风方面的照片
不会添加!
屋顶风机和双动阀

1170078571580.JPG


1170078571634.jpg

免费打赏
shenbin12
2007年01月30日 16:19:50
2楼
照片太少了,不过我现在真觉得"风"是个大问题,有个工程整个进风大于排风,即整个大楼呈现负压,也就是整个大楼是个大型的吸尘器,日久后,门窗缝风口边缘都满是灰尘,人也不舒适,尤其是把地下室的气味传得满楼都是,盼望大家指点一二,谢谢
回复
twt_lc@co163
2007年01月30日 21:29:16
3楼



这个 这个
原理问题 说的好像是对的 好像有不通
用什么设备可以进风大于排风? 好像挺难的
地下室的问到怎么能到上面呢???
方排烟风口没设百叶吧
回复
sunyanfeng1025
2007年02月02日 14:07:39
4楼
排烟口外面还有一层铝合金面板,因为不是我们做,还没上呢。
回复
yeqing19831118
2007年02月07日 20:01:56
5楼


进风大于排风是正压吧?
汗 不知道是不是我自己理解错了
回复
vincent_nk
2007年02月08日 11:07:14
6楼
楼上的没理解错,是他说错了。
通风系统一般都是负压的,设排风机排风,百叶自然补风或补风机机械补风。关键是进风口要设过滤网。
回复
hphphp6
2007年02月10日 16:00:06
7楼
那地下室可以设机械排风,利用自然排风
回复
guiguidemm
2007年07月10日 08:22:02
8楼


进风大于排风不会呈负压
负压是正常的设计
门窗有灰不能说是通风的问题吧 即使你什么都不做也有灰尘(弱弱的说句是那里的人太懒吧。。)
地下室的气味怎么会传到全楼???别说是地下室的排风和大楼进风靠一起吧
回复

相关推荐

APP内打开