混凝土柱钢屋面可以不设隅撑吗
shgyang2004
2012年08月15日 09:53:46
只看楼主

混凝土柱钢屋面可以不设隅撑吗 我们知道混凝土柱子,轻钢屋面,钢梁和柱子是铰接,钢梁相当于一个简支梁,下部受拉,那么这种情况下,隅撑的作用就失去了本身的意义,我认为可以不设隅撑了,因为隅撑是现在钢梁的平面外稳定。 顺便说一下,隅撑设置在门式钢架中,是因为门市钢架梁的上部是受拉,下部受压,这样隅撑就可以帮助钢梁下部受压时的平面外稳定。 门式规范7.2.14说的更清楚:在檐口位置,钢架斜梁与柱内翼缘交接点附近的檩条和墙梁处,应各设置一道隅撑。

混凝土柱钢屋面可以不设隅撑吗

我们知道混凝土柱子,轻钢屋面,钢梁和柱子是铰接,钢梁相当于一个简支梁,下部受拉,那么这种情况下,隅撑的作用就失去了本身的意义,我认为可以不设隅撑了,因为隅撑是现在钢梁的平面外稳定。
顺便说一下,隅撑设置在门式钢架中,是因为门市钢架梁的上部是受拉,下部受压,这样隅撑就可以帮助钢梁下部受压时的平面外稳定。
门式规范7.2.14说的更清楚:在檐口位置,钢架斜梁与柱内翼缘交接点附近的檩条和墙梁处,应各设置一道隅撑。
免费打赏
一介图夫
2012年08月22日 09:05:37
12楼
学习了,谢谢
回复
chenyoukun198310
2012年08月22日 19:26:56
13楼
不设YC平面外计算长度怎么取
回复
杭州老虎
2012年08月23日 08:39:09
14楼
隅撑是对梁讲的,能保证梁下缘不产生压应力,可以不设隅撑。但事实上梁端一定会有压应力产生,荷载有压有拉。所以还是加隅撑为好。
回复
cuishengchun123
2012年08月23日 14:37:52
15楼
应该设隅撑,保证屋面梁的侧向刚度
回复
zhdr1218
2012年08月24日 09:36:26
16楼

檩条支在钢梁的受压翼缘,理论上单靠檩条就可以减小钢梁的计算长度;
但实际上檩条相对钢梁太弱了,最好还是加上隅撑,加强一下为好。
回复
zjjx2010
2012年08月24日 15:51:09
17楼
应该是要设的,
回复
wangliang0411
2012年08月24日 20:44:23
18楼
最好加上。1,造价不高,不加不会节省多少成本 2, 隅撑用于支撑梁受压区域,而梁的受压区域在特定条件下有可能就出现在梁的下方,如果此时没有隅撑,就有可能失稳,造成严重后果 3,隅撑多多少少也能起点增加房屋整体刚性的作用。
回复
木易0303
2012年08月26日 11:45:54
19楼
吧长度计算系数取大 就没有必要做隅撑了啊
回复
wangwei540200
2012年08月26日 13:25:22
20楼
不行,要设置,轻钢屋面自重太轻!在风吸力作用下,下弦杆是受压的,所以要设置。除非风荷载的工况下下弦杆压力远远小于其承载能力!
回复
wangwei540200
2012年08月26日 13:27:36
21楼

这样说不太妥当,密铺的屋面板也能起到限制上弦杆平面外失稳的作用。
回复

相关推荐

APP内打开