混凝土柱钢屋面可以不设隅撑吗
shgyang2004
2012年08月15日 09:53:46
只看楼主

混凝土柱钢屋面可以不设隅撑吗 我们知道混凝土柱子,轻钢屋面,钢梁和柱子是铰接,钢梁相当于一个简支梁,下部受拉,那么这种情况下,隅撑的作用就失去了本身的意义,我认为可以不设隅撑了,因为隅撑是现在钢梁的平面外稳定。 顺便说一下,隅撑设置在门式钢架中,是因为门市钢架梁的上部是受拉,下部受压,这样隅撑就可以帮助钢梁下部受压时的平面外稳定。 门式规范7.2.14说的更清楚:在檐口位置,钢架斜梁与柱内翼缘交接点附近的檩条和墙梁处,应各设置一道隅撑。

混凝土柱钢屋面可以不设隅撑吗

我们知道混凝土柱子,轻钢屋面,钢梁和柱子是铰接,钢梁相当于一个简支梁,下部受拉,那么这种情况下,隅撑的作用就失去了本身的意义,我认为可以不设隅撑了,因为隅撑是现在钢梁的平面外稳定。
顺便说一下,隅撑设置在门式钢架中,是因为门市钢架梁的上部是受拉,下部受压,这样隅撑就可以帮助钢梁下部受压时的平面外稳定。
门式规范7.2.14说的更清楚:在檐口位置,钢架斜梁与柱内翼缘交接点附近的檩条和墙梁处,应各设置一道隅撑。
免费打赏
fei5478
2012年08月16日 13:07:05
2楼
能算过,梁截面不是很高,当然可以不加呀
回复
一介图夫
2012年08月21日 09:23:12
3楼
本着学习的态度和目的进来的,先顶一个!
回复
苹果味
2012年08月21日 11:05:27
4楼
如果风压比较大,负风大过自重,那梁下缘受压,有没有这种情况?
回复
冰里的热狗
2012年08月21日 15:43:25
5楼
楼主讲的已经很明白了,顶一个
回复
wufan_2010
2012年08月21日 17:38:51
6楼
有吧,特别是如果没有墙面维护结构的时候,有可能风吸力就会比较大了
回复
wzb758ap
2012年08月21日 17:46:06
7楼
你自己说的太明白了,还讨论什么?不过提醒你一句,增加YC没有增加多少造价,但是如果在使用的过程中,由于受力变号,造成失稳的话,就可怕了,因为这种失稳的太多了。,
回复
被花采大盗
2012年08月21日 18:25:16
8楼
楼主讲的很明白了 只要下翼缘没有受压的情况 完全没必要设置檩条
回复
邵少
2012年08月22日 08:25:39
9楼
新手 真是学习了
回复
天涯居士
2012年08月22日 08:49:20
10楼
应该设置隅撑,你计算钢梁平面外稳定性,就知道设置的必要。