请问高压柜的UPS、照明的电源是不是从低压取?我们这是这样取的,但是这样取的话高压停电了,低压不也没电了吗?那怎么照明啊?请问现场是怎么样的啊?
请问高压柜的UPS、照明的电源是不是从低压取?我们这是这样取的,但是这样取的话高压停电了,低压不也没电了吗?那怎么照明啊?请问现场是怎么样的啊?
2楼
不到低压取,那你到哪取呀,去电力局去取??
回复
3楼
请问低压哪儿取呀?不能从同一变压器出来的引吧?不然高压断电了,低压不也跟着断电吗?还怎么检修啊?
回复
4楼
我们厂都是从PT取220,还没见过高压ups,新手
回复
5楼
UPS自带电池,一般可以放电一小时
回复
6楼
一般从低压柜中取,UPS作为高压柜的操作电源
回复
7楼
我们都 从低压取个220的电源给ups充电 我盘厂的
回复
8楼
可以在低压取,也可以在高压取的。高压加个10/0.22的互感器就行
回复
9楼
高压没电了,低压也没电,照明当然也没有了,但应急照明总有的吧?
如果应急照明也没了,你装UPS是干什么用的?!
回复