地下变电亭是否可以跨越伸缩缝?
fittermouse
2007年01月29日 14:49:44
只看楼主

如题所述

如题所述
免费打赏
mxq0116
2007年01月29日 15:42:13
2楼
不可以
回复
tely-007
2007年01月29日 16:16:02
3楼
楼主想法新颖,估计审查不会通过的。
回复
fittermouse
2007年01月29日 16:26:47
4楼
不是我想这么做,是甲方非要这么做

我看规范了,好像没有这样的规定

如下图所示:
请各位高手支招
回复
gdx8785
2007年01月29日 16:37:30
5楼
估计审图是不会让你通过的,因为仅“配电装置室有楼层时其楼层应设防水措施”这一条就没法做好,还是说服建设房改地方为好。
回复
zhujian8010
2007年01月29日 17:36:10
6楼
不可以的,供电局通不过不说,对以后的正常供电也是个隐患。楼主可不要把自己给套牢了。你想想,桥架、电缆或者母线的补偿措施的补偿量一定大于伸缩缝的沉降量吗?
回复
fittermouse
2007年01月30日 10:16:54
7楼
谢谢楼上的各位了,我刚才区电业局了,电业局也不同意。

碰到这么高手的甲方实在是没办法

郁闷
回复
mxq0116
2007年01月30日 10:17:50
8楼
措施——建筑 15.2.2
第三条:
配变电所应避开建筑物的伸缩缝处,并应避免积水从其他渠道淹渍配变电所的可能性!

回复
lggufei
2007年01月30日 10:36:11
9楼
又学习了!
以前还真没遇见这种事.
安全第一呀!
回复
hys_nc
2007年01月30日 10:48:20
10楼


本专业的措施里面 3.1.3 里面第二挑也有规定!
回复
fittermouse
2007年02月01日 10:04:17
11楼
谢谢楼上的,我感觉以前看过类似的规定,但是忘记在什么地方看过

原来在措施里有规定

谢谢了
回复