【现场疑难】办公室配电箱老是越级跳闸,求高手分析原因!
007_bbs
007_bbs Lv.5
2012年08月14日 16:24:29
只看楼主

我们公司办公室在写字楼里,电从电井那边接过来,电井那边的那级开关为32A的开关。我们这边选用的是25A的总开关,开关全部用的施耐德的。 下面线路为7条电脑插座回路;用的16A的带漏电空开,1条照明回路也是16A的空开。线路照明用的是2.5,插座全部是4的线公司是去年装修的这层写字楼,其他回路用到现在没出过啥问题。 上上个月有条电脑插座回路老跳闸(只是这条回路跳),后来电工师傅来了说是我们这装漏电的开关,容易老化,容易跳闸。当时我个人分析是里面有漏电,人家直接给换成20A的正泰开关。好了这么一阵子,故障变得更严重了。

上上个月有条电脑插座回路老跳闸 (只是这条回路跳),后来电工师傅来了说是我们这装漏电的开关,容易老化,容易跳闸。当时我个人分析是里面有漏电,人家直接给换成20A的正泰开关。好了这么一阵子,故障变得更严重了。
具体现象是:用电用到一阵子只听到嘭的一声,电井总开关跳闸,我们这边的那个配电箱总开跳闸,然后是那条有问题的插座回路开关跳,其他开关不动作。
我认为里面可能有短路故障,但是那条有问题的闸刀跳下来之后,过一阵子,又能推上去用上3~4个小时,然后重复上面的现象。。
按我的理解:短路故障一般是不会越级跳。。
求高手分析原因。
免费打赏
bridegrom
2012年08月19日 07:44:30
52楼
还是检查线路绝缘吧
回复
kissdeer
2012年08月19日 10:56:57
53楼
说得有道理,应该是线路在安装的时候有破皮什么的,导致现在绝缘下降,才会有如此现象!
回复
sf_goldl
2012年08月19日 11:25:30
54楼
先要搞清楚:1、漏保是设备金属外壳漏电时进、回电磁线圈的电流矢量合不为零,开关跳闸;2、空开是过电流、欠电压时开关跳闸。功能是不一样的,漏保不跳空开跳是管路的可能性大;延时3-4小时可能是接头或急弯处线路老化,温度高后短路
回复
hao0083
2012年08月19日 19:30:28
55楼
检查线路,肯定存在短路问题,不然正常使用,瞬间电流不可能那么大。
回复
hao0083
2012年08月19日 19:32:25
56楼
54楼有点道理,支持一下
回复
njgcb113
2012年08月19日 19:54:41
57楼
原来那条线路漏电了
回复
lnhldlwj
2012年08月19日 21:18:05
58楼
检测电路电流,估计是过流引起的。
回复
yongda1015
2012年08月19日 23:02:56
59楼
换电脑电源。是由于温度过高短路造成的。
回复
htgryxgs
2012年08月20日 05:23:53
60楼
两个公同共用一个32A的空开,是不是太小啊?你这边是32AR的,一短路,总的电流会增大的,造成成总空开动作,还是加大总空开的容量
回复
xrg885
2012年08月20日 06:57:08
61楼
没有专业的电工,是施工的质量问题,建议不用此路,重新配线,找专业的电工,非常简单。秋天就好了。天气干兆。
回复

相关推荐

APP内打开