求助消防水池好结合河流设计吗?
yiyef
yiyef Lv.2
2007年01月29日 01:15:39
只看楼主

我公司开发的三栋小高层加两栋高层正好位于河流边上!(活水)请问可以利用吗?我是土建行业的,临时受命,请教各位高人哦!图片上西边是河流,

我公司开发的三栋小高层加两栋高层正好位于河流边上!(活水)请问可以利用吗?我是土建行业的,临时受命,请教各位高人哦!

图片上西边是河流,

1170004538196.JPG

免费打赏
ah-wangjun
2007年01月29日 01:29:29
2楼
要有水文资料,如能保证供水率达到97%,在得到当地消防部门认可的情况下,是可以作为消防水源的,但是请注意:喷淋水源还是需要市政水,因为河流的杂物可能会堵塞喷头。
回复
yanglan
2007年01月29日 19:19:02
3楼
除上述要求外,需要做供消防车取水的设施
回复
yiyef
2007年01月30日 18:31:48
4楼
谢谢斑竹,
另:消防车取水设施是指什么呢?不好意思我很菜的!
回复
ah-wangjun
2007年01月30日 20:41:47
5楼
在河岸上做个消防车吸水的吸水井
回复
yiyef
2007年01月31日 17:25:03
6楼
是不是如果水文报告符合要求另外结合市政给水就可以不做消防水池了呢?
回复

相关推荐