大空间会议室消火栓环状给水分割阀设置是否在室内设置检查井?
大空间会议室消火栓环状给水分割阀设置是否在室内设置检查井?
2楼
求教育啊 管道都是埋地的 分割阀如何设置啊
回复
3楼
首先,消防环管在室内埋地就不合理,如果要检修难道地坪全撬开吗。如果不是在很冷的地方可以把底层环管做室外沿房子一圈,或者做到一层的吊顶部位。
如果一定要埋地只能是室内做阀门井了,也可以室内做管沟。
回复
4楼
埋地走的话,可以把检查井引到室外,吊顶走的话,可以直接在吊顶内做检修阀门
回复
5楼
吊顶走的话,可以直接在吊顶内做检修阀门