我看用在湿度要求不高的地方还行,要是湿度精度要求高的地方,2次回风应该不是太好。因为好不容易把湿度控制了下来,又被回风把湿度升上去了。感觉节能是以湿度为代价的。除非回风湿度和送风湿度相差不大感觉才可以
我看用在湿度要求不高的地方还行,要是湿度精度要求高的地方,2次回风应该不是太好。因为好不容易把湿度控制了下来,又被回风把湿度升上去了。感觉节能是以湿度为代价的。除非回风湿度和送风湿度相差不大感觉才可以
22楼
要看具体条件,具体工况啊,有时候一次回风和二次回风的能耗是相等,但是一般对于再热系统,二次回风就可以达到节省热量的目的啦
回复
23楼
节能就是省掉那个再热量,问题是,做恒温恒湿才会考虑再热的,这就关系到一个控制的问题,这个一、二回风的量会一直受到湿度的影响,所以控制很做的,估计现在做二次回风的人很少了!!
回复
24楼
好牛逼 这么专业么
回复
25楼
真的牛逼吗?室外状态每改变下就需要重新计算调节2次回风量,不然会达不到效果,除非你能智能控制
回复
26楼
Ps:他是网上copy来的?莫名其妙的o点L点,为啥不说送风状态点之类的,没图别人怎么明白,况且现在很多软件都能计算的
回复
27楼
一般湿度控制要求高的好像还是用再热比较好吧
回复
28楼
按控制湿度参数要求算好一、二回风比即可。
回复
29楼
不用加湿就能控制湿度?真是神了!
恒温恒湿机怎么要有加湿系统?
回复
30楼
加油加油加油
回复
31楼
呵呵,学习了,会节能吧,二次回风就是机械露点与新、回风混合点在表冷器后又混合了一次再送到室内,明显二次回风混合点与室内状态点焓差减小了。。。呵呵,不过控制要求也相对提高了。。。
回复